MOXA CI-134 на ISA шине.
Почитал мануал. Встроил в ядро (2.2.22), перекомпилил.
При загрузке вроде определяется, но при попытке послать что-нибудь на один из ее портов (типа echo aaa > /dev/ttyM0) пишет no such device.
Также при загрузке вижу инфу только по драйверу, никакой информации по портам (как по ttyS0,ttyS1) нет.
Может кто сталкивался? Как довести до ума настройку?
С уважением, Сергей.
Да, еще такая инфа идет вслед за драйвером:Tty devices major number = 174, callout device
s major number = 175Что это означает - не знаю. Может кого на мысли наведет?
>С уважением, Сергей.
>Да, еще такая инфа идет вслед за драйвером:
>
>Tty devices major number = 174, callout device
>s major number = 175
>
>Что это означает - не знаю. Может кого на мысли наведет?
>>С уважением, Сергей.утиль msdiag от моксы , что сообщает ?
погоняй также утили msmon и msterm
>утиль msdiag от моксы , что сообщает ?
>погоняй также утили msmon и msterm
msdiag
Странно. Сообщает, что /dev/mxser не может открыть.
Тогда insmod сделал, написало:
Tty Device Major Number= 30.
Callout device Major Number= 35.msmon же пишет No any MOXA Smartio/Industio Family board installed.
Не понятно, я же в ядро ее приварил...
>>утиль msdiag от моксы , что сообщает ?
>>погоняй также утили msmon и msterm
>msdiag
>Странно. Сообщает, что /dev/mxser не может открыть.
>Тогда insmod сделал, написало:
>Tty Device Major Number= 30.
>Callout device Major Number= 35.
>
>msmon же пишет No any MOXA Smartio/Industio Family board installed.
>
>Не понятно, я же в ядро ее приварил...значит не приварил ! убери из ядра - сделай все модулями для начала,
так сразу будет видно на каком этапе трабл !
Запускаю модулем. Карточка определилась на 5 irq, ioaddr 0x300.
Даже девайсы ttyM0 - ttyM3 стали доступны, в них получается что-то писать...
Соединил два порта шнуром COM-COM. Запустил msmon. На один порт подаю echo test >> /dev/ttyM0. По идее должен в мониторе увидеть, что столько-то байт ушло с М0 и пришло на М1, но вижу только, что с М0 ушло... На М1 ничего не приходило...
Дальше... С этой машины тем же шнуром присоседился к своей рабочей (Вынь2000). Правда не с Моксы, а с СОМ1. пробую echo test >>/dev/ttyS0 - у себя на машинке успешно отлавливаю переданный сигнал. Втыкаю шнур в Моксу - echo test >>/dev/ttyM0 - ничего...В чем может быть проблема? Интерфесы RS-232 и RS-422 (MOXA) вроде как все из себя совместимые (отличаются только уровнем напряжения, на сколько я знаю...)
В чем может быть проблема?
>Запускаю модулем. Карточка определилась на 5 irq, ioaddr 0x300.
>Даже девайсы ttyM0 - ttyM3 стали доступны, в них получается что-то писать...
>
>Соединил два порта шнуром COM-COM. Запустил msmon. На один порт подаю echo test >> /dev/ttyM0. По идее должен в мониторе увидеть, что столько-то байт ушло с М0 и пришло на М1, но вижу только, что с М0 ушло... На М1 ничего не приходило...
>Дальше... С этой машины тем же шнуром присоседился к своей рабочей (Вынь2000). Правда не с Моксы, а с СОМ1. пробую echo test >>/dev/ttyS0 - у себя на машинке успешно отлавливаю переданный сигнал. Втыкаю шнур в Моксу - echo test >>/dev/ttyM0 - ничего...
>
>В чем может быть проблема? Интерфесы RS-232 и RS-422 (MOXA) вроде как
>все из себя совместимые (отличаются только уровнем напряжения, на сколько я
>знаю...)
>
>В чем может быть проблема?
повесь на один из портов модем и запусти на него minicom
если нормально модем отвечает на команды AT - настраивай pppd
может шнур com-com не тот .... - должен быть аля direct connect