Доброго времени суток!Была приобретена плата C114HI (ISA). Она планируется к использованию в среде OS Linux x86 (RedHat 7.2, версия ядра 2.4.7). С помощью диска, поставляемого с платой (ПО на нем аналогично тому, что выложено на сайте moxa.com и РЕКОМЕНДУЕТСЯ для инсталляции сего девайса) были установлены и откомпилированы файлы драйвера и утилит (msdiag, msterm...). Плата была отконфигурирована программой io-irq.exe со следующими параметрами:
ioaddr: 0x280;
IRQ: 10;
port 1: 0x280;
port 2: 0x288;
port 3: 0x290;
port 4: 0x298.
Был выбран вариант инсталляции "Module Driver Configuration". Соответственно, создан файл rc.serial, в него было скопировано содержимое файла rc.mxser (в котором была раскомментирован и исправлен блок, относящийся к ISA картам), в файле rc.local прописан его запуск.
Проблемы:
1. В описании, прилагающемся к драйверу, явно не прописано, что поддерживается плата C114HI;
2. По команде msdiag выдается следующее:
Board 1 : C104 series
Port 1: 0x280, ...
Port 2: 0x288 и т.д., т.е плата была определена, как C104. Возникнут ли в связи с неверной идентификацией платы проблемы при ее эксплуатации?p.s. Протестирован RS-232 - работает корректно.
попробуй взять драйвера с сайта моксы и именно для C114HI ,впрочем судя по этой строке драйвера одинаковы для многих моксовых карт :
The Smartio/Industio family Linux driver supports following multiport
boards.-C102 series, CI-132 series, CP-132 series 2 ports multiport board.
-C104P/H/HS, CI-104J series, C104H/PCI series, CI-134 series,
CP-114 series, CT-114I 4 ports multiport board.
-C168P/H/HS, C168H/PCI 8 ports multiport board.
> -C102 series, CI-132 series, CP-132 series 2 ports multiport board.
>
> -C104P/H/HS, CI-104J series, C104H/PCI series, CI-134 series,
> CP-114 series, CT-114I 4 ports multiport board.
> -C168P/H/HS, C168H/PCI 8 ports multiport board.Для этой карты они предлагают универсальный драйвер (строки из которого ты и привел выше), в описании которого отсутствует эта плата! Т.е. другие платы он цепляет корректно, по msdiag выдавая правильную серию.
Плата сейчас работает нормально но...
станция будет обрабатывать достаточно важную информацию, и я должен быть уверен, что некорректное определение серии платы не "аукнется" впоследствии...