Исходное сообщение
"Помогите с UPS."

Отправлено xtc , 06-Ноя-03 11:53 
Я слышал, что к UPS за место его родной батареи можно подключить простой машинный аккумулятор. Но для этого необходимо соблюсти некоторые схемы подключения, так как мощности разные.

А то мой ACP BackUPS Pro 420 ели тянет 2 сервера, а вот 5 коммутаторов 3com (2*1100, 2*3300, 1*3900) уже слабо :(

А денег на хороший и новый у нас студентов уже нету...

Может кто занимался этим? какую схему надо собрать чтобы воткнуть такой аккумулятор.

Заранее очень благодарен.

P.S. Новый не предлагайте покупать, так как нас никто не финансирует, а сами мы уже столько денег потратили, что нет больше. Так что нужны минимальные затраты.


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Помогите с UPS."
Отправлено Antonio , 06-Ноя-03 16:12 
>Я слышал, что к UPS за место его родной батареи можно подключить
>простой машинный аккумулятор. Но для этого необходимо соблюсти некоторые схемы подключения,
>так как мощности разные.

Практически никаких схем (чуть ниже).

>А то мой ACP BackUPS Pro 420 ели тянет 2 сервера, а
>вот 5 коммутаторов 3com (2*1100, 2*3300, 1*3900) уже слабо :(

М-да, тяжелый случай. Бедняга у вас на пределе дергается...

>Может кто занимался этим? какую схему надо собрать чтобы воткнуть такой аккумулятор.

Теперь к делу. На http://forum.ixbt.com идите в конференцию "Корпуса, блоки питания". Там сделайте поиск с ключевыми словами "автомобильный аккумулятор". Есть как позитивный опыт (у одного работает гирлянда аккумуляторов емкостью под 400Ач), так и негативный (UPS кердык).

В двух словах: при подключении автомобильного аккумулятора (или любого более мощного, чем "родной") есть такие засады:
1. Перегревается и сгорает инвертор, попросту не рассчитанный на длительную работу. В моделях UPS, где внешние аккумуляторы НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ изготовителем, схемотехника максимально удешевлена и рассчитана только на время работы от "родного". Грубо говоря, "через 5 или сколько в инструкции минут работы от батарей UPS сгорит". Лечение -- если повезет, то сможет работать, если сделать нормальные радиаторы силовых ключей + гирлянда кулеров.
2. То же самое про силовой трансформатор. Но с лечением сложнее, нужно думать (обмотки правильно охладить сложнее, чем ключ на радиаторе).
3. UPS попросту не сможет зарядить емкий автомобильный аккумулятор. Результат -- тот быстро потеряет емкость от хронического недозаряда. Вот тут нужно крепко подумать о внешнем заряднике и схеме коммутации. Примерный ход мыслей: берем два аккумулятора и переключатель, который выдержит коммутацию и пропускание 40-50А. Переключатель делает следующее: в одном положении аккум1 подключен к UPS, аккум2 -- к заряднику. Во втором положении -- наоборот.

Короче, пробуете и постоянно смотрите на температуру ключей и трансформатора. Не греются? Отлично, вам повезло. Греются? Плохое охлаждение либо не судьба (чрезмерная нагрузка).


"Помогите с UPS."
Отправлено xtc , 10-Ноя-03 09:20 
>Короче, пробуете и постоянно смотрите на температуру ключей и трансформатора. Не греются?
>Отлично, вам повезло. Греются? Плохое охлаждение либо не судьба (чрезмерная нагрузка).

Спасибо огромное за инфу, сейчас буду пробовать читать и разбираться..