Здравствуйте!
Подскажите плзз. Есть райд контроллер, там 5-ый рейд, 3 scasi диска. Из-за проблем с электричеством сервер перестал загружаться, пишет что один или несколько дисков сбойнули. Загружаюсь с диска, из этих дисков система находит только один (/dev/sdc). А если зайти в raid configuration utility , то там пишется: 3 discs found, 1 has failed. Как действовать дальше? Если можно поподробнее впервые сталкиваюсь сподобной проблемой.
если вытащить один диск, то просто ребутнуть сервак и все?
Денег на аппаратный RAID-5 хватило, а на UPS - нет?
>Денег на аппаратный RAID-5 хватило, а на UPS - нет?
хватило, походу всю ночь не было электричества...
>>Денег на аппаратный RAID-5 хватило, а на UPS - нет?
>хватило, походу всю ночь не было электричества...>>Денег на аппаратный RAID-5 хватило, а на UPS - нет?
>хватило, походу всю ночь не было электричества...Если аппаратный рэйд, то по идее молча вынимаешь failed-диск и вставляешь новый (если надо указываешь контроллеру, использовать новый диск вместо старого). Начнется ребилд, ты спокойно куришь :)
Хотя странно, если один диск умер, рэйд5 должен жить (хоть и медленно) в деградед-моде.
>>>Денег на аппаратный RAID-5 хватило, а на UPS - нет?
>>хватило, походу всю ночь не было электричества...
>
>>>Денег на аппаратный RAID-5 хватило, а на UPS - нет?
>>хватило, походу всю ночь не было электричества...
>
>Если аппаратный рэйд, то по идее молча вынимаешь failed-диск и вставляешь новый
>(если надо указываешь контроллеру, использовать новый диск вместо старого). Начнется ребилд,
>ты спокойно куришь :)
>
>Хотя странно, если один диск умер, рэйд5 должен жить (хоть и медленно)
>в деградед-моде.
Наговоришь тут ерунды, так неправильно делать!Надо _добавить_ винт с другим айди, сделать его spare в контроллере, и хавать фан.
>>>>Денег на аппаратный RAID-5 хватило, а на UPS - нет?
>>>хватило, походу всю ночь не было электричества...
>>
>>>>Денег на аппаратный RAID-5 хватило, а на UPS - нет?
>>>хватило, походу всю ночь не было электричества...
>>
>>Если аппаратный рэйд, то по идее молча вынимаешь failed-диск и вставляешь новый
>>(если надо указываешь контроллеру, использовать новый диск вместо старого). Начнется ребилд,
>>ты спокойно куришь :)
>>
>>Хотя странно, если один диск умер, рэйд5 должен жить (хоть и медленно)
>>в деградед-моде.
>
>
>Наговоришь тут ерунды, так неправильно делать!
>
>Надо _добавить_ винт с другим айди, сделать его spare в контроллере, и
>хавать фан.Все очень зависит от контроллера. Можно ожидать например следующего сюжета: После того, как оно на spare-drive восстановит убитый винт, массив все равно в деградед-моде останется. И тогда будь любезен выкинуть дохлый "винт" воткнуть вместо него "живой", и только после этого со spare-drive на "живой" отресторятся данные.
походу все дело в корзине... а без неё никак не подключить эти винты, там разъемы специальные. А скажите можно как-нить эту самую корзину заменить, на подобную, или нужна только родная?