"APC Smart не могу соединить с компом"

Отправлено kex666 , 18-Дек-05 12:53 
кабель 940-0024с (smart signaling). В винде родной power chute работает, хотя терминалом подключиться не получилось. под линуксом стоит NUT (network ups tools) - не видит УПС. терминалом тоже не получается, и не могу выставить скорость ttyS0 2400 (может из-за этого и не видит?) в линуксе. что делать?

Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"APC Smart не могу соединить с компом"
Отправлено ipmanyak , 19-Дек-05 09:44 
>кабель 940-0024с (smart signaling). В винде родной power chute работает, хотя терминалом
>подключиться не получилось. под линуксом стоит NUT (network ups tools) -
>не видит УПС. терминалом тоже не получается, и не могу выставить
>скорость ttyS0 2400 (может из-за этого и не видит?) в линуксе.
>что делать?
документацию  хорошо прочитал ? и зачем терминалом цепляться ?
./configure <параметры> && make && make  install
правишь ups.conf
user  = nut
[ups0]
driver = нужный_драйвер твоего упаса
port  = /dev/ttyS0     #  порт не должен быть никем занят !
desc  = "Server ups"
проверяем корректность этого файла запуском утилиты
upsdrvctl start   - если ок  - скажет и запустится в фоновом режиме
настраиваем аксели доступа и права - файл upsd.conf  ,  upsd.users
запуск демона - upsd
запуск upsc - смотрим параметры  ИПБ
NUT версии 2.0


"APC Smart не могу соединить с компом"
Отправлено kex666 , 19-Дек-05 23:01 
документацию читал и не один раз. терминалом цеплялся, чтобы проверить работоспособность. параметры смотрел. в bin есть драйвера под каждый тип УПС, вот драйвер bin/acpsmart (при непосредственном запуске его с консоли с параметрами порта) мой UPS не находит... соответственно смысла запускать остальные компоненты NUT нет. раньше у меня висел в NUT APC back через simple signaling, а смарт хочу сделать по-человечески. кстати, APC'шная утилита тоже не сконнектилась с UPS. PS в линуксе уже более-менее в администрировании шарю, так что в первую очередь проверил самое элементарное...


"APC Smart не могу соединить с компом"
Отправлено ipmanyak , 20-Дек-05 06:58 
вслепую трудно что-то говорить , ну как вариант попробуй  другой софт - Apcupsd a daemon for controlling APC UPSes http://www.sibbald.com/apcupsd/
может все-таки  ttyS0 кем-то занят ? проверь  etc/inittab, второй компорт есть на маме ?



"APC Smart не могу соединить с компом"
Отправлено kex666 , 20-Дек-05 07:09 
ttyS0 100% не занят - когда "сухие контакты" подсоединяешь, рапортует о состоянии соответствующих линий на порту. второго порта сзади нету. почему вручную я не могу с помощью setserial выставить 2400 (4800 и выше могу)? ведь именно на такой скорости обмена работает apc smart.


"APC Smart не могу соединить с компом"
Отправлено ipmanyak , 20-Дек-05 14:03 
попробуй миникомом выставить
minicom -s