Есть ли смысл в использовании софт-рейда на роутере/мыльнике?Объясню более подробно :)
Есть комп из обычного (не серверного) железа, на нем стоит
Debian Etch, выполняет роль шлюза и почтовика одновременно.Два винта WD800JB в софт-рейде:
/dev/md0:
Version : 00.90.03
Creation Time : Wed Jun 13 01:12:48 2007
Raid Level : raid1
Array Size : 76172096 (72.64 GiB 78.00 GB)
Device Size : 76172096 (72.64 GiB 78.00 GB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
Persistence : Superblock is persistentUpdate Time : Wed Aug 29 15:39:19 2007
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0UUID : accb7d43:aa9f1a86:cea7b501:b72438c4
Events : 0.8Number Major Minor RaidDevice State
0 3 1 0 active sync /dev/hda1
1 3 65 1 active sync /dev/hdb1/dev/md1:
Version : 00.90.03
Creation Time : Wed Jun 13 01:13:35 2007
Raid Level : raid1
Array Size : 1975872 (1929.89 MiB 2023.29 MB)
Device Size : 1975872 (1929.89 MiB 2023.29 MB)
Raid Devices : 2
Total Devices : 2
Preferred Minor : 1
Persistence : Superblock is persistentUpdate Time : Sun Aug 5 02:00:03 2007
State : clean
Active Devices : 2
Working Devices : 2
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0UUID : 4c60318c:8890df5d:cddf7b8e:2fd79e51
Events : 0.8Number Major Minor RaidDevice State
0 3 2 0 active sync /dev/hda2
1 3 66 1 active sync /dev/hdb2
Смонтированы так:
/dev/md0 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
/dev/md1 - swapВопрос, есть ли смысл использования этого добра?
Допустим ситуацию: сбой питания один из винтов отваливается,
пускай это будет hda, система же все равно не стартанет с одним.
Бэкап данных? Снимаю живой винт, подключаю к другой машине,
как его монтировать? Что я там увижу?Может я что-то не дочитал?
Разъем ide на мамке один, винты на одном шлейфе...
все ты там увидиш
>[оверквотинг удален]
>
>Вопрос, есть ли смысл использования этого добра?
>Допустим ситуацию: сбой питания один из винтов отваливается,
>пускай это будет hda, система же все равно не стартанет с одним.
>
>Бэкап данных? Снимаю живой винт, подключаю к другой машине,
>как его монтировать? Что я там увижу?
>
>Может я что-то не дочитал?
>Разъем ide на мамке один, винты на одном шлейфе...
>Вопрос, есть ли смысл использования этого добра?
>Допустим ситуацию: сбой питания один из винтов отваливается,
>пускай это будет hda, система же все равно не стартанет с одним.Почему не загрузится с одним винтом?
Использовать RAID как защиту от сбоев по питанию не очень эффективно. При таких сбоях есть вероятность крушения всех винтов. RAID хорош для двух вещей:
1) для ускорения работы
2) для повышения надёжности при выходе из строя винтов от старости (если у вас 10000 винтов, то "винт посыпался" -- ежедневная ситуация)
SoftRAID -- вещь достаточно бесполезная, он имеет смысл только для отладки, обкатки... но не для эксплуатации. А для защиты от сбоев по питанию -- самое эффективное -- хороший UPS и backup'ы.
>SoftRAID -- вещь достаточно бесполезная, он имеет смысл только для отладки, обкатки...
>но не для эксплуатации.Это как? Представим себе следующую ситуацию: субота. Вы отмечаете день рождения друга и мягко говоря под мухой: причем не в городе а в ста километрах, в ново-кукуево. Вышел из строя диск. У Вас есть бекап, только Вас нет на месте, и система стоит. А если есть зеркало, то система работает, и для замены неисправного диска, Вам понадобидся : как максимум запланированный Вами простой.
>>SoftRAID -- вещь достаточно бесполезная, он имеет смысл только для отладки, обкатки...
>>но не для эксплуатации.
>
>Это как? Представим себе следующую ситуацию: субота. Вы отмечаете день рождения друга
>и мягко говоря под мухой: причем не в городе а в
>ста километрах, в ново-кукуево. Вышел из строя диск. У Вас есть
>бекап, только Вас нет на месте, и система стоит. А если
>есть зеркало, то система работает, и для замены неисправного диска, Вам
>понадобидся : как максимум запланированный Вами простой.Вы прочитайте внимательнее, что я написал :-)
Речь идёт о бессмысленности рейда в ситауации сбоя по питанию (и других бедствий типа массового потопа из-за протечки труб, пожара, механического воздействия...). Вот для этого и нужен бекап. Рейд же помогает только если винты живут в чистоте, сухости и умирают от старости. То есть рейд опрадан в условиях хорошего дата-цента, а во всех других ситуациях ценность рейда сомнительна.
собрал себе рейд RAID 1 зеркало из трех винтиков
один в spire стоит.. берем машинку рубим ее.. выдергиваем питание из одного винта .. машина грузиться, выдергиваем питание еще одному винту.. машина грузиться ;) все собрано было на SOFTWARE RAID под ЦентосомВполне меня устраивает тем более серваки стоят в датацентре