есть сервер RHEL с внешней корзиной на 14х140Гб SCSI дисков (HP array)
в системе присутсвуют устройства:
/dev/cciss/c0d0
/dev/cciss/c0d0p1
/dev/cciss/c1d0
/dev/cciss/c1d0p1
/dev/cciss/c1d0p2
вывод фдиск не особо информативный:
#fdisk -l /dev/cciss/c0d0
#fdisk -l /dev/cciss/c1d0
выдает соовтественно инфу по логическим разделам c0d0p1,c1d0p1,c1d0p2вопрос 1: как мне понять какие винты (номер на шине) в какой из этих массивов (c0d0 и c1d0) входит?
вопрос 2: необходимо снимать инфу по smartmontools c каждого винта. причем опять же по этой инфе определять какой винт из 14 под подозрениемхелп
>вопрос 1: как мне понять какие винты (номер на шине) в какой
>из этих массивов (c0d0 и c1d0) входит?Поставить и запустить ACU (hpacucli)
>вопрос 2: необходимо снимать инфу по smartmontools c каждого винта. причем опять
>же по этой инфе определять какой винт из 14 под подозрениемПоставить и запустить smartmontools _5.38_
>>вопрос 1: как мне понять какие винты (номер на шине) в какой
>>из этих массивов (c0d0 и c1d0) входит?
>
>Поставить и запустить ACU (hpacucli)
>
>>вопрос 2: необходимо снимать инфу по smartmontools c каждого винта. причем опять
>>же по этой инфе определять какой винт из 14 под подозрением
>
>Поставить и запустить smartmontools _5.38_Пасиб за инфу!!
а вот что мне пишет hpacucli:[root@rs4 ~]# hpacucli controller all show config
Smart Array 642 in Slot 2 (sn: P92260T9SSS1J9)
array A (Parallel SCSI, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (820.4 GB, RAID 1+0, OK)
physicaldrive 1:0 (port 1:id 0 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
physicaldrive 1:1 (port 1:id 1 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
physicaldrive 1:2 (port 1:id 2 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
physicaldrive 1:3 (port 1:id 3 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
physicaldrive 1:4 (port 1:id 4 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
physicaldrive 1:5 (port 1:id 5 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
physicaldrive 1:8 (port 1:id 8 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
physicaldrive 1:9 (port 1:id 9 , Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
physicaldrive 1:10 (port 1:id 10, Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
physicaldrive 1:11 (port 1:id 11, Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
physicaldrive 1:12 (port 1:id 12, Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
physicaldrive 1:13 (port 1:id 13, Parallel SCSI, ??? GB, Failed)
physicaldrive 1:15 (port 1:id 15, Parallel SCSI, 146.8 GB, OK, active spare)unassigned
physicaldrive 1:14 (port 1:id 14, Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
Smart Array 6i in Slot 0 ()array A (Parallel SCSI, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (33.9 GB, RAID 1+0, OK)
physicaldrive 1:0 (port 1:id 0 , Parallel SCSI, 36.4 GB, OK)
physicaldrive 1:1 (port 1:id 1 , Parallel SCSI, 36.4 GB, OK)
Как бы мне "подлечить" Slot2.ArrayA.Logocal1 ?
у меня 11 рабочих, 1 видимо вылетивший, 1 в резерве и один новый, который всунули в корзину.
Хотелось бы: 12 рабочих и 1 в резерве хотябы, пока не заменю вылетевший.
Как мне отключить из массива нерабочий винт? В hpacucli delete вроде такой функции нету.
Или просто добавить резервный или новый в массив?
>[оверквотинг удален]
>
> unassigned
>
> physicaldrive 1:14 (port 1:id 14,
>Parallel SCSI, 146.8 GB, OK)
>Как бы мне "подлечить" Slot2.ArrayA.Logocal1 ?
>у меня 11 рабочих, 1 видимо вылетивший, 1 в резерве и один
>новый, который всунули в корзину.
>Хотелось бы: 12 рабочих и 1 в резерве хотябы, пока не заменю
>вылетевший.Похоже, сначала вылетел D13, его заменил spare D15, а потом воткнули D14. Наверно, надо вынуть D13 и поставить на его место D14, а диск, который придет на замену, сделать spare.
>Похоже, сначала вылетел D13, его заменил spare D15, а потом воткнули D14.
> Наверно, надо вынуть D13 и поставить на его место D14,
>а диск, который придет на замену, сделать spare.ДА
именно так все и было, по информации от спецов которые тут работали до меня.
вот и дождался вылета диска:
Smart Array 6i in Slot 0 ()
array A (Parallel SCSI, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (33.9 GB, RAID 1+0, Interim Recovery Mode)
physicaldrive 1:0 (port 1:id 0 , Parallel SCSI, ??? GB, Failed)
physicaldrive 1:1 (port 1:id 1 , Parallel SCSI, 36.4 GB, OK)Как бы его правильно заменить? (Это системный винт).
Достаточно ли будет протсо вытащить сбойный и заменить новый и он сам подцепиться в пересборку рейда?
Или нужно перед вытаскиваем проделать какието операции?
>[оверквотинг удален]
>Interim Recovery Mode)
> physicaldrive 1:0 (port 1:id
>0 , Parallel SCSI, ??? GB, Failed)
> physicaldrive 1:1 (port 1:id
>1 , Parallel SCSI, 36.4 GB, OK)
>
>Как бы его правильно заменить? (Это системный винт).
>Достаточно ли будет протсо вытащить сбойный и заменить новый и он сам
>подцепиться в пересборку рейда?
>Или нужно перед вытаскиваем проделать какието операции?Должен сам.
Добрый день.Появилась следующая неприятность:
Smart Array P800 in Slot 2 (sn: ************)array A (SATA, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 1 (3.4 TB, RAID 1+0, Failed)physicaldrive 1E:1:2 (port 1E:box 1:bay 2, SATA, 750 GB, OK)
physicaldrive 1E:1:3 (port 1E:box 1:bay 3, SATA, 750 GB, OK)
physicaldrive 1E:1:4 (port 1E:box 1:bay 4, SATA, 750 GB, OK)
physicaldrive 1E:1:5 (port 1E:box 1:bay 5, SATA, 750 GB, OK)
physicaldrive 1E:1:6 (port 1E:box 1:bay 6, SATA, 750 GB, OK)
physicaldrive 1E:1:7 (port 1E:box 1:bay 7, SATA, 750 GB, OK)
physicaldrive 1E:1:8 (port 1E:box 1:bay 8, SATA, 750 GB, OK)
physicaldrive 1E:1:9 (port 1E:box 1:bay 9, SATA, 750 GB, OK)
physicaldrive 1E:1:10 (port 1E:box 1:bay 10, SATA, 750 GB, OK)
physicaldrive 1E:1:11 (port 1E:box 1:bay 11, SATA, 750 GB, OK)
physicaldrive 1E:1:1 (port 1E:box 1:bay 1, SATA, 750 GB, OK, spare)
physicaldrive 1E:1:12 (port 1E:box 1:bay 12, SATA, 750 GB, OK, spare)
Что бы можно предпринять? Выявить проблему?
>>вопрос 1: как мне понять какие винты (номер на шине) в какой
>>из этих массивов (c0d0 и c1d0) входит?
> Поставить и запустить ACU (hpacucli)
>>вопрос 2: необходимо снимать инфу по smartmontools c каждого винта. причем опять
>>же по этой инфе определять какой винт из 14 под подозрением
> Поставить и запустить smartmontools _5.38_Скажите, а как смаппить вывод hpacucli и df -h ?
# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
61G 46G 12G 80% /
/dev/cciss/c0d0p1 99M 26M 68M 28% /boot
tmpfs 3.5G 4.0K 3.5G 1% /dev/shm
/dev/cciss/c0d1p1 68G 58G 6.7G 90% /u01Как найти? В какой именно RAID находится /dev/cciss/c0d1p1?