URL: https://www.opennet.me/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi
Форум: vsluhforumID1
Нить номер: 89991
[ Назад ]

Исходное сообщение
"Работа райда под ESXi"

Отправлено Fisher , 09-Окт-10 13:51 
Здравствуйте!

Есть сервер hp proliant dl160 g6, используется Esxi 4.1 на флешке, используется аппаратный райд контроллер hp 410, два диска в Raid 1. Под Esxi крутится две виртуальные машины Linux, WindowsServer2008. Под Windows диск разбит на два раздела. Вообщем хотел проверить скорость записи райд контроллера путем копирования файлов с одного раздела на другой, получается скорость где-то 3МБ/сек. Подскажите это нормально для райда 1, если нет в чем может быть причина?

Райд контороллер без кэша. Никаких драйверов я не ставил, т.к. используется виртуальная машина.

Спасибо!


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Работа райда под ESXi"
Отправлено Fisher , 09-Окт-10 13:55 
2 диска SATA hot plug

"Работа райда под ESXi"
Отправлено xz , 09-Окт-10 14:41 
> Здравствуйте!
> Есть сервер hp proliant dl160 g6, используется Esxi 4.1 на флешке, используется
> аппаратный райд контроллер hp 410, два диска в Raid 1. Под
> Esxi крутится две виртуальные машины Linux, WindowsServer2008. Под Windows диск разбит
> на два раздела. Вообщем хотел проверить скорость записи райд контроллера путем
> копирования файлов с одного раздела на другой, получается скорость где-то 3МБ/сек.
> Подскажите это нормально для райда 1, если нет в чем может
> быть причина?

"Slow performance during virtual machine power-On or disk I/O on ESX/ESXi on the HP G6 Platform with P410i or P410 Smart Array Controller
Some of these hosts might show slow performance during virtual machine power on or while generating disk I/O. The major symptom is degraded I/O performance, causing large numbers of error messages similar to the following to be logged to /var/log/messages.

Mar 25 17:39:25 vmkernel: 0:00:08:47.438 cpu1:4097)scsi_cmd_alloc returned NULL!
Mar 25 17:39:25 vmkernel: 0:00:08:47.438 cpu1:4097)scsi_cmd_alloc returned NULL!
Mar 25 17:39:26 vmkernel: 0:00:08:47.632 cpu1:4097)NMP: nmp_CompleteCommandForPath: Command 0x28 (0x410005060600) to NMP device
"naa.600508b1001030304643453441300100" failed on physical path "vmhba0:C0:T0:L1" H:0x1 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x
Mar 25 17:39:26 0 0x0 0x0.
Mar 25 17:39:26 vmkernel: 0:00:08:47.632 cpu1:4097)WARNING: NMP: nmp_DeviceRetryCommand: Device
"naa.600508b1001030304643453441300100": awaiting fast path state update for failoverwith I/O blocked. No prior reservation
exists on the device.
Mar 25 17:39:26 vmkernel: 0:00:08:47.632 cpu1:4097)NMP: nmp_CompleteCommandForPath: Command 0x28 (0x410005060700) to NMP device
"naa.600508b1001030304643453441300100" failed on physical path "vmhba0:C0:T0:L1" H:0x1 D:0x0 P:0x0 Possible sense data: 0x
Mar 25 17:39:26 0 0x0 0x0.

Workaround: Install the HP 256MB P-series Cache Upgrade module: http://h30094.www3.hp.com/product.asp?mfg_partno=462968-B21&...

http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/vsp_esxi40_vc40_r...


сам наткнулся, только скорость была еще хуже. собственно солюшн с установкой кэша работает


"Работа райда под ESXi"
Отправлено DogEater , 11-Окт-10 13:58 
> сам наткнулся, только скорость была еще хуже. собственно солюшн с установкой кэша
> работает

Кэш на запись + батарейка однозначно решат проблему.


"Работа райда под ESXi"
Отправлено Fisher , 12-Окт-10 16:22 
>> сам наткнулся, только скорость была еще хуже. собственно солюшн с установкой кэша
>> работает
> Кэш на запись + батарейка однозначно решат проблему.

После добавления HP 256MB P-series Cache Upgrade, без батарейки, скорость стала где-то 15-20 МБ/с, иногда чуть больше выдает.