Доброго времени суток, может кто сталкивался? Есть raid контролере rms25cb040. После того, как вытаскиваешь и вставляешь диск, он помечается как uncofigure bad. Далее, чтобы начался rebuild, делаем следующее.
megacli -PDMakeGood -PhysDrv[4:12] -a0
megacli -CfgForeign -Scan -aALL
megacli -CfgForeign -Clear -aALL
megacli -PDHSP -Set -physdrv[4:12] -aAllРебилд проходит, мы видим что все хорошо:
a0 Intel(R) Integrated RAID Module RMS25CB040 encl:1 ldrv:1 batt:FAULT, module missing, pack missing, charge failed
a0d0 7443GiB RAID 60 2x6 optimal
a0e4s12 931GiB a0d0 online
a0e4s13 931GiB a0d0 online
a0e4s14 931GiB a0d0 online
a0e4s15 931GiB a0d0 online
a0e4s16 931GiB a0d0 online
a0e4s17 931GiB a0d0 online
a0e4s18 931GiB a0d0 online
a0e4s19 931GiB a0d0 online
a0e4s20 931GiB a0d0 online
a0e4s21 931GiB a0d0 online
a0e4s22 931GiB a0d0 online
a0e4s23 931GiB a0d0 onlineНо, контроллер всё равно пищит, правда, уже не так как при выбитом диске, а более протяжно: "биип-----биип------биип".
Пищит точно не из-за отсутствия батареи.В логах вижу следующее и думаю, ругается он именно на это:
T45: EVT#03125-T45: 406=Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD 06(e0x04/s14) commissioned as emergency spare
T45: EVT#03126-T45: 406=Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD 08(e0x04/s16) commissioned as emergency spare
T45: EVT#03127-T45: 406=Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD 0c(e0x04/s19) commissioned as emergency spare
T45: EVT#03128-T45: 406=Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD 0d(e0x04/s21) commissioned as emergency spareКак бы ему объяснить, что всё хорошо и пищать не нужно. Просто отключить тревогу не вариант. Может, кто сталкивался с подобным?
>[оверквотинг удален]
> 06(e0x04/s14) commissioned as emergency spare
> T45: EVT#03126-T45: 406=Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD
> 08(e0x04/s16) commissioned as emergency spare
> T45: EVT#03127-T45: 406=Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD
> 0c(e0x04/s19) commissioned as emergency spare
> T45: EVT#03128-T45: 406=Reminder: Potential non-optimal configuration due to drive PD
> 0d(e0x04/s21) commissioned as emergency spare
>
Возможно у вас разнотипные диски.
Обновите прошивку райда, поставьте последнюю.
Отключение вывода этого сообещния в логах
http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndoc...
Как один перец решал подобную проблему
http://sysadmins.ru/post10759489.html
>[оверквотинг удален]
>> 0d(e0x04/s21) commissioned as emergency spare
>>
>> Как бы ему объяснить, что всё хорошо и пищать не нужно. Просто
>> отключить тревогу не вариант. Может, кто сталкивался с подобным?
> Возможно у вас разнотипные диски.
> Обновите прошивку райда, поставьте последнюю.
> Отключение вывода этого сообещния в логах
> http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/docdisplay?lndoc...
> Как один перец решал подобную проблему
> http://sysadmins.ru/post10759489.htmlДиски однотипные, прошивка последняя (23.12.0-0013). Это я и сам нагуглил. Я же не буду останавливать рабочий сервер и ставить на него винду. А это утилита виндовая.
Была подобная проблема, за неимением времени, решилась замазыванием бибикалки пластилином, бибикать то бибикала но очень тихо, с 20 см. только слышно, вот такой хайтек.
> Была подобная проблема, за неимением времени, решилась замазыванием бибикалки пластилином,
> бибикать то бибикала но очень тихо, с 20 см. только слышно,
> вот такой хайтек.Ну тревогу можно и программно отключить.)