"HP Dynamic Smart Array B120i Controller Ready for rebuild"

Отправлено Aleks305 , 11-Фев-16 14:34 
Добрый день, друзья.
Есть HP-шный сервер с вот таким контроллером HP Dynamic Smart Array B120i . После выключения сервера после пропадания питания, в ilo вижу статус RAID: Ready for rebuild (был собран RAID1)
Статус обоих физических дисков Ок, то есть проблема на уровне логическом.
Подскажите, есть ли способ безопасно синхронизировать оба диска без уничтожения данных и пересоздания RAID1.
Огромное всем спасибо!

Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"HP Dynamic Smart Array B120i Controller Ready for rebuild"
Отправлено Прохожий , 12-Фев-16 10:01 
Что за система установлена?
И что происходит при загрузке?


"HP Dynamic Smart Array B120i Controller Ready for rebuild"
Отправлено Aleks305 , 12-Фев-16 10:11 
>  Что за система установлена?
>  И что происходит при загрузке?

Установлен CentOS. При загрузке система загружается....или я не понял ваш вопрос.


"HP Dynamic Smart Array B120i Controller Ready for rebuild"
Отправлено Прохожий , 12-Фев-16 12:38 
>>  Установлен CentOS. При загрузке система загружается....или я не понял ваш вопрос.

  cat /proc/mdstat



"HP Dynamic Smart Array B120i Controller Ready for rebuild"
Отправлено Aleks305 , 12-Фев-16 12:42 
>>>  Установлен CentOS. При загрузке система загружается....или я не понял ваш вопрос.
>   cat /proc/mdstat

У меня же не софтовый RAID


"HP Dynamic Smart Array B120i Controller Ready for rebuild"
Отправлено PavelR , 13-Фев-16 16:22 
>>>>  Установлен CentOS. При загрузке система загружается....или я не понял ваш вопрос.
>>   cat /proc/mdstat
> У меня же не софтовый RAID

Что-то сходу не смог найти, сколько памяти на борту у вашего "не софтового" контроллера.
Не подскажете?


"HP Dynamic Smart Array B120i Controller Ready for rebuild"
Отправлено Aleks305 , 14-Фев-16 20:00 
>>>>>  Установлен CentOS. При загрузке система загружается....или я не понял ваш вопрос.
>>>   cat /proc/mdstat
>> У меня же не софтовый RAID
> Что-то сходу не смог найти, сколько памяти на борту у вашего "не
> софтового" контроллера.
> Не подскажете?

Добрый день.
Честно говоря, не знаю даже где посмотреть. Поищу.


"HP Dynamic Smart Array B120i Controller Ready for rebuild"
Отправлено name , 13-Фев-16 02:30 
> Добрый день, друзья.
> Есть HP-шный сервер с вот таким контроллером HP Dynamic Smart Array B120i
> . После выключения сервера после пропадания питания, в ilo вижу статус
> RAID: Ready for rebuild (был собран RAID1)
> Статус обоих физических дисков Ок, то есть проблема на уровне логическом.
> Подскажите, есть ли способ безопасно синхронизировать оба диска без уничтожения данных
> и пересоздания RAID1.
> Огромное всем спасибо!

Выключить сервер
Вытащить один диск
Загрузиться
Вставить запасной диск
Сделать ребилд.
Отключенный диск положить на полочку как бэкап.

Вроде больше безопасных способов нет