Добрый день.
На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других программах?
В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.
> Добрый день.
> На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор
> напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
> Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
> программах?
> В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.А вы уверены, что там с батарейками все в порядке...
>> Добрый день.
>> На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор
>> напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
>> Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
>> программах?
>> В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.
> А вы уверены, что там с батарейками все в порядке...При калибровке аккумуляторы держат расчетное время, им год.
>>> Добрый день.
>>> На некоторых APC при понижении напряжения, не всегда корректно срабатывает встроенный стабилизатор
>>> напряжения, и UPS перестает работать, моргая всеми лампочками.
>>> Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
>>> программах?
>>> В данный момент, мониторинг доступен через com-порт.
>> А вы уверены, что там с батарейками все в порядке...
> При калибровке аккумуляторы держат расчетное время, им год.нагрузка на APC нормальная?
Дату выпуска батарей смотрел именно на самих батареях или купил их год назад и говоришь, что им год? Они на складах бывает лежат по 2 года.
> Можно ли контролировать, почему произошел этот сбой в заббикс, или в других
> программах?
> В данный момент, мониторинг доступен через com-порт."Заббикс или другие програмы" умеют только то, что предоставлено производителем оборудования в качестве функций железа и реализовано в утилитах, предназначенных для работы с этим оборудованием.
>моргая всеми лампочками.
Вы пробовали смотреть документацию на тему "моргаем всеми лампочками"? Там наверное говорят "идите в сервис".
> Вы пробовали смотреть документацию на тему "моргаем всеми лампочками"? Там наверное говорят
> "идите в сервис".По опыту уверен, что происходит это при просадке напряжения. И необходимо перепаять реле.
Самое интересное, что в таких случаях отправляли в фирменный (дилерский) центр APC, у них ответ, что работает. Аналогично было, в фирменных центрах по продаже и настройке серверов. Что больше всего поражает, это в миллионном городе.
Сейчас собираю установку для тестирования просадки напряжения.
> Самое интересное, что в таких случаях отправляли в фирменный (дилерский) центр APC,
> у них ответ, что работает. Аналогично было, в фирменных центрах по
> продаже и настройке серверов. Что больше всего поражает, это в миллионном
> городе.
> Сейчас собираю установку для тестирования просадки напряжения.А чем калибровали то...
>> Вы пробовали смотреть документацию на тему "моргаем всеми лампочками"? Там наверное говорят
>> "идите в сервис".
> По опыту уверен, что происходит это при просадке напряжения. И необходимо перепаять
> реле.
> Самое интересное, что в таких случаях отправляли в фирменный (дилерский) центр APC,
> у них ответ, что работает. Аналогично было, в фирменных центрах по
> продаже и настройке серверов. Что больше всего поражает, это в миллионном
> городе.если ошибка проявляется редко, могли и не увидеть ее, а наугад может не получится, впринципе в смартах к такой ошибке приводит подгорание контактов в 1-3 реле , можете поменять их все
> Сейчас собираю установку для тестирования просадки напряжения.латор + нагрузка под 90% вот и вся установка