Привет всем,нужно настроить связку из следующего железа:
сервер HP Proliant DL360 G6 с установленной на нем Solaris 10 x64
контроллер с SAS-интерфейсом HP Smart Array P212
ленточная библиотека HP Autoloader 1/8 G2.Solaris библиотеку не видит. /dev/rmt пустой. Последние драйвера для контроллера установил с сайта HP.
Пытался играться с файлами sgen.conf и st.conf в /kernel/drv/ но это результата тоже не принесло.
Когда проходит POST, то контроллер видит библиотеку, но когда загружается Solaris, то ничего не видно.cfgadm -al
Ap_Id Type Receptacle Occupant Condition
...
c2 scsi-bus connected unconfigured unknown
...Спрашивал на буржуйских форумах HP и Solaris, народ там упорно молчит. Нашел документацию (EBS Design Guide) на HP, но там мой случай как раз не рассматривается (Direct-Attach SAS). В общем, посоветуйте, где копать и чего делать?
Спасибо
cfgadm -c configure c2 не помогает?>[оверквотинг удален]
> scsi-bus
>connected unconfigured unknown
>...
>
>Спрашивал на буржуйских форумах HP и Solaris, народ там упорно молчит. Нашел
>документацию (EBS Design Guide) на HP, но там мой случай как
>раз не рассматривается (Direct-Attach SAS). В общем, посоветуйте, где копать и
>чего делать?
>
>Спасибо
>cfgadm -c configure c2 не помогает?
>Неа, остается в таком же состоянии unconfigured
>>cfgadm -c configure c2 не помогает?
>>
> Неа, остается в таком же состоянии unconfiguredHP array configuraton utility под Solaris может показать что видит контролер.
какая прошивка у контроллера?
для P212 Requires Firmware version 2.50 or higher.