Добрый день.
В общем есть такая схема:1Gb/s _______ FC HBA 8G __________
-------> |Server| ----------->|СХД RAID 6|То есть поставил в Server FC HBA 8G подключил его к СХД. Настроил LUN, Server его увидел создал на нем том расшарил по smb и rsync.
Так вот суть проблемы если R/W по-любому протоколу на сервер в этот том который на самом деле на СХД то скорость как заколдованная не превышает 110-117 MB/s, если лить трафик на локальные диски сервера, то скорость 800 MB/s. К сожалению возможности попробовать записать на этот том что то с локально сервера нет.Так вот вопрос: реально ли организовывать такие схемы (Может просто архитектура не позволяет такое исполнять)? Если да то в чем может быть затык? почему скорость такая маленькая? Пните хотя бы в нужную сторону на что пинять на HBA или на СХД?
Немного непонятно, как Вы на локальные диски 800МБ/c льете, если у Вас сетевушка 1Gb (теоретический предел в 120МБ/с)?Какая ОС на сервере?
Чем измеряете скорость?
> Немного непонятно, как Вы на локальные диски 800МБ/c льете, если у Вас
> сетевушка 1Gb (теоретический предел в 120МБ/с)?
> Какая ОС на сервере?
> Чем измеряете скорость?Debian.
Данные получены по snmp, я мог немного ошибиться в написании, Я имел введу именно мегабит в секунду. Могу прислать фотку.