Была проблема: После замены аккумуляторов в smart-ups 1500 при подключении к
сети ~220 УПС издал непрерывный сигнал и ни на что не реагировал.Замена С65 100х35v (электролит высох) на 100х63v решила проблему. Ищите сухие
ёмкости , в них 75% неисправности электроники.URL:
Обсуждается: http://www.opennet.me/tips/info/2187.shtml
Как все просто.
У меня в основном попадаются с пробитыми полевиками и
горелыми релюхами.
А как определить сухая или мокрая ёмкость... =)
(я про те, что в бесперебойниках, а вы о чём?!)
Особенно на материнских платах... Как определить? Обычно они вспухают, донышко не плоское, а выпуклое...
Интересно, а много здесь народа знает что такое RLC-метр?
Видно не очень. Однако девайс не сильно распространён...
Ну да, берем мать, упс или еще что нибудь, выпаевыем ёмкости, проверяем и либо меняем либо припаевыем обратно :)
приколист. сейчас все бросятся искать в своих дохлых трупах армянские кондёры. %)
Берём упс и все мелкие электролиты просто меняем не проверяя. Стоят копейки. Экономится силы (новый впаивать проще),время(не надо ничего проверять) и деньги на RLC.
У нас проще - издох UPS - в отдел снабжения его. Через некоторое время новый или сремонтированный ;-)
Так порой открываешь китайское поделие, вместо половины деталей - перемычки :)
И как-то работает однако.
както по феншую ...