"Потеря пакетов в full-duplex"

Отправлено kaa , 30-Май-06 10:21 
Привет всем.

Есть Cisco 1751 с модулем WIC-1ENET. Порт модуля подключен к DSL-выделенке. У нас на этом участке сети терялось до 10% пакетов. Ошибок ни в циске ни в модемах не фиксировалось. Думали проблема все-же в выделенке, сменили модемы Zyxel Prestige 791 на NSGate qBRIDGE-206. Ситуация не изменилась. Тут нам посоветовали перевести порт на циске в полудуплекс. Перевели - количество потерь упало до 1-2%. Перевели в полудуплекс порт свитча на другом конце выделенки (свитч провайдерский, модели не знаю) и потери прекратились совсем.

Непонятно, почему возникли проблемы с full-duplex. Модемы разных производителей, поддерживают 10/100/full/half.

Кто-нибудь может объяснить?


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Потеря пакетов в full-duplex"
Отправлено ilya , 30-Май-06 10:24 
>Привет всем.
>
>Есть Cisco 1751 с модулем WIC-1ENET. Порт модуля подключен к DSL-выделенке. У
>нас на этом участке сети терялось до 10% пакетов. Ошибок ни
>в циске ни в модемах не фиксировалось. Думали проблема все-же в
>выделенке, сменили модемы Zyxel Prestige 791 на NSGate qBRIDGE-206. Ситуация не
>изменилась. Тут нам посоветовали перевести порт на циске в полудуплекс. Перевели
>- количество потерь упало до 1-2%. Перевели в полудуплекс порт свитча
>на другом конце выделенки (свитч провайдерский, модели не знаю) и потери
>прекратились совсем.
>
>Непонятно, почему возникли проблемы с full-duplex. Модемы разных производителей, поддерживают 10/100/full/half.
>
>Кто-нибудь может объяснить?

ошибка согласования скорости/дуплекса?


"Потеря пакетов в full-duplex"
Отправлено kaa , 30-Май-06 10:40 
>ошибка согласования скорости/дуплекса?

В модемах автоопределение скорости/дуплекса. К сожалению не посмотрел, что они тогда показывали в статистике.


"Потеря пакетов в full-duplex"
Отправлено Влад , 30-Май-06 14:04 
были такиеже проблемы
киска, подключенная на порт каталиста в ФД, дропала пакеты и порт каталиста все время ошибки показывал
решилось только переводом в полудуплекс
причем потом подключали в простецкий шурик на ФД там нормально

"Потеря пакетов в full-duplex"
Отправлено Асен Тотин , 30-Май-06 17:54 
Привет,

у кошек, к сожелению, бывают такие глюки. Попробуюте указать твердый speed и duplex на всех кошках по дороге. Смотрите что говорить sh int насчет ошибок, также - если у модема есть диагностика, понаблюдайте за ней - на моих Schmid-ах, например, можно запустить G.703 в реалном времени. (У меня на привязке FastEthernet-а 72-ки с гигабитным портом 3750 до сих пор твердые speed и duplex так... иначе трафика никакого).

WWell,


"Потеря пакетов в full-duplex"
Отправлено kaa , 30-Май-06 18:30 
>Привет,
>
>у кошек, к сожелению, бывают такие глюки. Попробуюте указать твердый speed и
>duplex на всех кошках по дороге. Смотрите что говорить sh int
>насчет ошибок, также - если у модема есть диагностика, понаблюдайте за
>ней - на моих Schmid-ах, например, можно запустить G.703 в реалном
>времени. (У меня на привязке FastEthernet-а 72-ки с гигабитным портом 3750
>до сих пор твердые speed и duplex так... иначе трафика никакого).

full-duplex тоже был твердо прописан. А speed на том порту только 10 (WIC-1ENET). К сожалению модемы не дают выставить speed/duplex, все auto. А ошибок не фиксировал никто.