Добрй день господа.
Никак не могу побороть проблему организании удаленного соединения между шлюзом под FreeBSD6
и Catalyst 2950 IOS 12.1(22)EA6,задача стоит одна просто удаленно заходить по телнету для управления,сам каталист находится на удаленном участке между ним и шлюзом еще находится Catalyst 4507 куда удаленный свитч подключается по оптике,картина очень странная если порт в режиме ассеss то все нормально работает как только включаю мode trunk ничего не видно
Настройки на Free:
rc.confcloned_interfaces="vlan100"
ifconfig_em0="up"
ifconfig_vlan100="inet 172.18.0.1 netmsk 255.255.255.0 vlan 100 vlandev em0"Cat 2950:
int FastEthernet 0/1
switchport trunk native vlan 100
swithport mode trunk
!
!
int Vlan100
ip address 172.18.0.2 255.255.255.0
no ip route-cache
!
ip default-gateway 172.18.0.1Уже напрямую соеденил между собой каталист и FreeBSD,результат тот же
Кто-нибудь может объяснить в чем дело?
Заранее спасибо.
Во vlan database есть vlan100 ?
Да,есть
а как настроен em0
и что dmesg показывает? не ругается?
inet 172.18.0.1 netmsk
как я понял опечатка
>Добрй день господа.
>Никак не могу побороть проблему организании удаленного соединения между шлюзом под FreeBSD6
>
>и Catalyst 2950 IOS 12.1(22)EA6,задача стоит одна просто удаленно заходить по телнету
>для управления,сам каталист находится на удаленном участке между ним и шлюзом
>еще находится Catalyst 4507 куда удаленный свитч подключается по оптике,картина очень
>странная если порт в режиме ассеss то все нормально работает как
>только включаю мode trunk ничего не видно
>Настройки на Free:
>rc.conf
>
>cloned_interfaces="vlan100"
>ifconfig_em0="up"
>ifconfig_vlan100="inet 172.18.0.1 netmsk 255.255.255.0 vlan 100 vlandev em0"
>
>Cat 2950:
>int FastEthernet 0/1
>switchport trunk native vlan 100
>swithport mode trunkВыбросьте из конфига каталисты строчку "switchport trunk native vlan 100".
Это означает то, что пакеты имени vlan 100 не тагируются.
А конструкция
"ifconfig vlan100 inet 172.18.0.1 netmsk 255.255.255.0 vlan 100 vlandev em0"
ожидает на порту соответветственно тагированные пакеты>!
>!
>int Vlan100
>ip address 172.18.0.2 255.255.255.0
>no ip route-cache
>!
>ip default-gateway 172.18.0.1
>
>Уже напрямую соеденил между собой каталист и FreeBSD,результат тот же
>Кто-нибудь может объяснить в чем дело?
>Заранее спасибо.
Specify the native VLAN:(interface) switchport trunk native vlan number
For switches running 802.1Q as the trunking mechanism, the native VLAN of each port on the trunk must match. By default all COS ports are in VLAN 1; and the native VLAN on the IOS devices is also configured for VLAN 1, so the native VLAN does match. If you choose to change the native VLAN, use the set vlan command for COS switches or the switchport trunk native vlan command for IOS switches to specify the native VLAN. Remember that the native VLAN must match on both sides of the trunk link for 802.1Q; otherwise the link will not work. If there is a native VLAN mismatch, Spanning Tree Protocol (STP) places the port in a port VLAN ID (PVID) inconsistent state and will not forward on the link.