URL: https://www.opennet.me/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi
Форум: vsluhforumID6
Нить номер: 11372
[ Назад ]

Исходное сообщение
"Модем к AUX для Cisco 1751"

Отправлено gsv , 29-Авг-06 15:19 
Добрый день.

Есть Cisco 1751, которую иногда нужно администрировать, заходя на неё через модем. К порту AUX подключен модем U.S.Robotics 56K Faxmodem. При включенном на линии AUX modem autoconfigure discovery, определяется как default. Line настроена так:
line aux 0
access-class Permit_All in
login
password ******
modem InOut
modem autoconfigure discovery
transport input all
speed 38400
flowcontrol hardware

Звоню на этот модем. Модемы соединяются, но приглашения нет. Лезут какие-то символы. Подключился к AUX порту гипертерминалом: то же - вместо приглашения - символы.
Что может быть?

Поменял настройку на line aux 0
modem autoconfigure type default
Стало появляться приглашение, и всё ок. Но при звонке с Cisco 1751 с пом. этого модема на модемный пул, модемы не могут соединиться. Если заходим реверсивным телнетом на модем и делаем ему AT&F1, то дозвон получается.
Создал новый modemcap:
modemcap entry my_modem:FD=&F1
прописал этот тип модема на линии
включил debug confmodem, он показывает, что модем проинициализирован только одной командой:
*Mar  5 00:30:15: TTY5: Modem command:  --AT&F1--
*Mar  5 00:30:16: TTY5: Modem configuration succeeded
*Mar  5 00:30:16: TTY5: Detected modem speed 38400
*Mar  5 00:30:16: TTY5: Done with modem configuration
Но при звонке, модемы не соединяются. Тут же вручную говорим модему AT&F1, набираем номер модемного пула и всё нормально.


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Модем к AUX для Cisco 1751"
Отправлено sh_ , 29-Авг-06 15:28 
Не согласованы скорости...

"Модем к AUX для Cisco 1751"
Отправлено gsv , 29-Авг-06 15:31 
>Не согласованы скорости...

как согласовать? что сказать циске?