Hепонятная ситуация с cat6500-sup720.Обычно load cpu порядка 10-15%. Вешаем на интерфейс "vlan 2" route-map, в
котором указан next-hop для группы адресов - загрузка cpu резко возрастает до
~50%:copter#sh proc cpu so | e 0.0
CPU utilization for five seconds: 52%/46%; one minute: 51%; five minutes: 50%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
122 5992932 52331490 114 4.87% 4.05% 4.11% 0 IP InputКонфиг выглядит так:
interface Vlan2
ip address xx.xx.1.130 255.255.255.192
ip policy route-map PASSUS
ip ospf message-digest-key 1 md5 7 xxxxxxxxxxxxxx
ip ospf priority 10
endroute-map PASSUS permit 5
match ip address 91
set ip next-hop xx.xx.0.15access-list 91 permit xx.xx.100.0 0.0.0.255
С этим можно как-то бороться?
>Hепонятная ситуация с cat6500-sup720.
>
>Обычно load cpu порядка 10-15%. Вешаем на интерфейс "vlan 2" route-map, в
>
>котором указан next-hop для группы адресов - загрузка cpu резко возрастает до
>
>~50%:
>
>copter#sh proc cpu so | e 0.0
>CPU utilization for five seconds: 52%/46%; one minute: 51%; five minutes: 50%
>
> PID Runtime(ms) Invoked uSecs
> 5Sec 1Min 5Min TTY Process
>
> 122 5992932 52331490
> 114 4.87% 4.05% 4.11%
> 0 IP Input
>
>Конфиг выглядит так:
>
>interface Vlan2
> ip address xx.xx.1.130 255.255.255.192
> ip policy route-map PASSUS
> ip ospf message-digest-key 1 md5 7 xxxxxxxxxxxxxx
> ip ospf priority 10
>end
>
>route-map PASSUS permit 5
> match ip address 91
> set ip next-hop xx.xx.0.15
>
>access-list 91 permit xx.xx.100.0 0.0.0.255
>
>С этим можно как-то бороться?а посмотрите sh ip int vl 2, sh int vl 2 switching, sh int vl 2 stats? может всё сразу ясно станет.
>>Hепонятная ситуация с cat6500-sup720.
>>
>>Обычно load cpu порядка 10-15%. Вешаем на интерфейс "vlan 2" route-map, в
>>
>>котором указан next-hop для группы адресов - загрузка cpu резко возрастает до
>>
>>~50%:
>>
>>copter#sh proc cpu so | e 0.0
>>CPU utilization for five seconds: 52%/46%; one minute: 51%; five minutes: 50%
>>
>> PID Runtime(ms) Invoked uSecs
>> 5Sec 1Min 5Min TTY Process
>>
>> 122 5992932 52331490
>> 114 4.87% 4.05% 4.11%
>> 0 IP Input
>>
>>Конфиг выглядит так:
>>
>>interface Vlan2
>> ip address xx.xx.1.130 255.255.255.192
>> ip policy route-map PASSUS
>> ip ospf message-digest-key 1 md5 7 xxxxxxxxxxxxxx
>> ip ospf priority 10
>>end
>>
>>route-map PASSUS permit 5
>> match ip address 91
>> set ip next-hop xx.xx.0.15
>>
>>access-list 91 permit xx.xx.100.0 0.0.0.255
>>
>>С этим можно как-то бороться?
>
>а посмотрите sh ip int vl 2, sh int vl 2 switching,
>sh int vl 2 stats? может всё сразу ясно станет.#sh ip int vl 2
Vlan2 is up, line protocol is up
Internet address is xx.xx.xx.130/26
Broadcast address is 255.255.255.255
Address determined by setup command
MTU is 1500 bytes
Helper address is not set
Directed broadcast forwarding is disabled
Multicast reserved groups joined: 224.0.0.5
Outgoing access list is not set
Inbound access list is not set
Proxy ARP is enabled
Local Proxy ARP is disabled
Security level is default
Split horizon is enabled
ICMP redirects are always sent
ICMP unreachables are always sent
ICMP mask replies are never sent
IP fast switching is enabled
IP fast switching on the same interface is disabled
IP Flow switching is disabled
IP CEF switching is enabled
IP Feature Fast switching turbo vector
IP Feature CEF switching turbo vector
IP multicast fast switching is enabled
IP multicast distributed fast switching is disabled
IP route-cache flags are Fast, CEF
Router Discovery is disabled
IP output packet accounting is disabled
IP access violation accounting is disabled
TCP/IP header compression is disabled
RTP/IP header compression is disabled
Probe proxy name replies are disabled
Policy routing is enabled, using route map PASSUS
Network address translation is disabled
WCCP Redirect outbound is disabled
WCCP Redirect inbound is disabled
WCCP Redirect exclude is disabled
BGP Policy Mapping is disabled
Sampled Netflow is disabled
IP multicast multilayer switching is enabled#sh int vl 2 sw
% Vl2 is not a switchable port#sh int vl 2 sta
Vlan2
Switching path Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out
Processor 21384 14165295 166747 14425717
Route cache 84373739 34688627356 1 64
Distributed cache 104535 110456425 99079450 106528775631
Total 84499658 34813249076 99246198 106543201412
>>>Hепонятная ситуация с cat6500-sup720.
>>>
>>>Обычно load cpu порядка 10-15%. Вешаем на интерфейс "vlan 2" route-map, в
>>>
>>>котором указан next-hop для группы адресов - загрузка cpu резко возрастает до
>>>
>>>~50%:
>>>
>>>copter#sh proc cpu so | e 0.0
>>>CPU utilization for five seconds: 52%/46%; one minute: 51%; five minutes: 50%
>>>
>>> PID Runtime(ms) Invoked uSecs
>>> 5Sec 1Min 5Min TTY Process
>>>
>>> 122 5992932 52331490
>>> 114 4.87% 4.05% 4.11%
>>> 0 IP Input
>>>
>>>Конфиг выглядит так:
>>>
>>>interface Vlan2
>>> ip address xx.xx.1.130 255.255.255.192
>>> ip policy route-map PASSUS
>>> ip ospf message-digest-key 1 md5 7 xxxxxxxxxxxxxx
>>> ip ospf priority 10
>>>end
>>>
>>>route-map PASSUS permit 5
>>> match ip address 91
>>> set ip next-hop xx.xx.0.15
>>>
>>>access-list 91 permit xx.xx.100.0 0.0.0.255
>>>
>>>С этим можно как-то бороться?
>>
>>а посмотрите sh ip int vl 2, sh int vl 2 switching,
>>sh int vl 2 stats? может всё сразу ясно станет.
>
>#sh ip int vl 2
>Vlan2 is up, line protocol is up
> Internet address is xx.xx.xx.130/26
> Broadcast address is 255.255.255.255
> Address determined by setup command
> MTU is 1500 bytes
> Helper address is not set
> Directed broadcast forwarding is disabled
> Multicast reserved groups joined: 224.0.0.5
> Outgoing access list is not set
> Inbound access list is not set
> Proxy ARP is enabled
> Local Proxy ARP is disabled
> Security level is default
> Split horizon is enabled
> ICMP redirects are always sent
> ICMP unreachables are always sent
> ICMP mask replies are never sent
> IP fast switching is enabled
> IP fast switching on the same interface is disabled
> IP Flow switching is disabled
> IP CEF switching is enabled
> IP Feature Fast switching turbo vector
> IP Feature CEF switching turbo vector
> IP multicast fast switching is enabled
> IP multicast distributed fast switching is disabled
> IP route-cache flags are Fast, CEF
> Router Discovery is disabled
> IP output packet accounting is disabled
> IP access violation accounting is disabled
> TCP/IP header compression is disabled
> RTP/IP header compression is disabled
> Probe proxy name replies are disabled
> Policy routing is enabled, using route map PASSUS
> Network address translation is disabled
> WCCP Redirect outbound is disabled
> WCCP Redirect inbound is disabled
> WCCP Redirect exclude is disabled
> BGP Policy Mapping is disabled
> Sampled Netflow is disabled
> IP multicast multilayer switching is enabled
>
>#sh int vl 2 sw
>% Vl2 is not a switchable port
>
>#sh int vl 2 sta
>Vlan2
> Switching path
> Pkts In Chars In
>Pkts Out Chars Out
>
> Processor 21384
> 14165295 166747 14425717
>
> Route cache 84373739 34688627356
> 1
> 64
> Distributed cache
> 104535 110456425 99079450 106528775631
>
> Total 84499658
>34813249076 99246198 106543201412ip route-cache policy на интерфейсе,вроде как, должно решить проблему.