URL: https://www.opennet.me/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi
Форум: vsluhforumID6
Нить номер: 16216
[ Назад ]

Исходное сообщение
"Как поднять медный порт на супервизоре SUP720-3B (Catalist 6500)"

Отправлено Chernov , 07-Май-08 16:06 
Тестирую Catalist 6500 с консоли. Хочу заходить телнетом. Проблема в том, что SPF-модули есть только оптические. Воткнуться в них пока нечем. Единственный медный порт в этом каталисте - на фабрике коммутации. Точнее, там два SPF-порта, но второй продублирован медным портом 10/100/1000.
Так вот этот медный порт не включается. После no shutdown переходит в состояние notconnect. И всё.
Патч-корды заводские. Кроссовый патч-корд - тоже.
Из активки подключались гигабитный коммутатор Хуавей и ПК. Ни в каком варианте ни один порт не оживает. Ни с какой стороны.
Чего он хочет-то?

Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Как поднять медный порт на супервизоре SUP720-3B (Catalist 6..."
Отправлено ВОЛКА , 07-Май-08 16:13 
int g5/1
media-type rj45
no sh

"Как поднять медный порт на супервизоре SUP720-3B (Catalist 6..."
Отправлено Chernov , 07-Май-08 18:28 
>int g5/1
> media-type rj45
> no sh

8-)
Спасибо.