Исходное сообщение
"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"

Отправлено K5S , 24-Фев-15 23:03 
Добрый день (вечер/ночь)!
Прошу небольшой подсказки от специалистов.
В моем кабинете установлена стойка с оборудованием передачи данных.
Не так давно старая добрая Сisco была заменена на 3845.
Проблема в том, что кулер в новой управляется по температуре и каждые 1-2 минуты завывает на полную.
Можно ли как-то отключить управление по температуре (пусть хоть на полную крутит, но постоянно), либо увеличить разброс вкл/откл?


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено ShyLion , 25-Фев-15 06:54 
> В моем кабинете установлена стойка с оборудованием передачи данных.

Пожаловаться в надзорные органы на несоответствие условий труда.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено K5S , 25-Фев-15 07:45 
>> В моем кабинете установлена стойка с оборудованием передачи данных.
> Пожаловаться в надзорные органы на несоответствие условий труда.

Я понимаю Вашу идею, но в современных условиях, она не подходящая.
В описании 3800 серии написано, что улучшено управление охлаждением, но непонятно, как осуществляется этот fan managment. Админ сети передачи данных, готов пойти навстречу, но он на расстоянии 600км и как всегда слишком загружен, чтобы искать описание.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено ShyLion , 25-Фев-15 08:10 
>>> В моем кабинете установлена стойка с оборудованием передачи данных.
>> Пожаловаться в надзорные органы на несоответствие условий труда.
> Я понимаю Вашу идею, но в современных условиях, она не подходящая.
> В описании 3800 серии написано, что улучшено управление охлаждением, но непонятно, как
> осуществляется этот fan managment. Админ сети передачи данных, готов пойти навстречу,
> но он на расстоянии 600км и как всегда слишком загружен, чтобы
> искать описание.

Если серьезно, то скорее всего никак не настраивается.
На некоторых больших железках, у которых фан-блоки сменные, бывают перемычки специальные.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено Andrey , 25-Фев-15 13:14 
>>> В моем кабинете установлена стойка с оборудованием передачи данных.
>> Пожаловаться в надзорные органы на несоответствие условий труда.
> Я понимаю Вашу идею, но в современных условиях, она не подходящая.
> В описании 3800 серии написано, что улучшено управление охлаждением, но непонятно, как
> осуществляется этот fan managment. Админ сети передачи данных, готов пойти навстречу,
> но он на расстоянии 600км и как всегда слишком загружен, чтобы
> искать описание.

1. Вам правильно сказали.
2. Админ сети ПД и его руководство готов терпеть что критическое оборудование находится в доступе для сотрудников, которые могут иметь НСД к такому оборудованию? Задайте этот вопрос своей СБ и руководству.
3. Это административная проблема и не зависит от технического персонала (админа ПД). Нужно делать запрос либо своему непосредственному руководству, либо руководству в головном офисе.

Сейчас зима и вентиляторы запускаются не часто. Летом будет хуже. В ваших интересах выбить другое помещение (под себя или маршрутизатор) или более новое оборудование с меньшими шумовыми характеристиками.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено eek , 25-Фев-15 09:23 
> Можно ли как-то отключить управление по температуре (пусть хоть на полную крутит,
> но постоянно), либо увеличить разброс вкл/откл?

Поставить пропеллеры у которых нет управления (две ноги, вместо трех)?
Но тогда видимо оно будет орать в логи, что пропеллер не исправен.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено kostya_from_berdsk , 25-Фев-15 13:29 
> Добрый день (вечер/ночь)!
> Прошу небольшой подсказки от специалистов.
> В моем кабинете установлена стойка с оборудованием передачи данных.
> Не так давно старая добрая Сisco была заменена на 3845.
> Проблема в том, что кулер в новой управляется по температуре и каждые
> 1-2 минуты завывает на полную.
> Можно ли как-то отключить управление по температуре (пусть хоть на полную крутит,
> но постоянно), либо увеличить разброс вкл/откл?

Передняя панель у этой модели съемная.
Нужно открутить 4 винта передней панели и потянув на себя снять блок вентиляторов.
Снимать можно на включеной кошке.Тот кулер, который вперед всех остановится, видимо требует обслуживания. Открутив 4 винта с внутренней стороны снимается пластмассовая решетка и открывается доступ для смазки вентилятора ...

в сислог кошка пишет примерно следующее :
Feb  2 12:14:43  813353: Feb  2 13:14:42: %ENVMON-4-FAN_LOW_RPM: Fan 1 service recommended
Feb  2 12:15:03  813354: Feb  2 13:15:02: %ENVMON-5-FAN_OK: Fan 1 rotating OK
Feb  2 12:15:43  813355: Feb  2 13:15:42: %ENVMON-4-FAN_LOW_RPM: Fan 1 service recommended


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено K5S , 25-Фев-15 16:32 
>[оверквотинг удален]
> Снимать можно на включеной кошке.Тот кулер, который вперед всех остановится, видимо требует
> обслуживания. Открутив 4 винта с внутренней стороны снимается пластмассовая решетка и
> открывается доступ для смазки вентилятора ...
> в сислог кошка пишет примерно следующее :
> Feb  2 12:14:43  813353: Feb  2 13:14:42: %ENVMON-4-FAN_LOW_RPM: Fan
> 1 service recommended
> Feb  2 12:15:03  813354: Feb  2 13:15:02: %ENVMON-5-FAN_OK: Fan
> 1 rotating OK
> Feb  2 12:15:43  813355: Feb  2 13:15:42: %ENVMON-4-FAN_LOW_RPM: Fan
> 1 service recommended

Спасибо всем за ответы.
1. Cisco новая, вентиллятор работает в таком режиме сразу после установки. Температура в помещении нормальная. Проблема не в том, что он крутит на полную, а в том, что раскручивается каждую минуту. Видно диапазон поддерживаемой температуры очень мал 1-2 градуса.
2. Давить на начальство и требовать сменить помещение нет возможности. Доступ к стойке у меня есть, так как в ней стоит и мое оборудование.
3. В описании на 38ю серию написано "Улучшенный контроль температуры и настройка скорости вращения кулера."
Может все же кто-то подскажет, как это реализовано?


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено ShyLion , 25-Фев-15 19:12 
>[оверквотинг удален]
>> открывается доступ для смазки вентилятора ...
>> в сислог кошка пишет примерно следующее :
>> Feb  2 12:14:43  813353: Feb  2 13:14:42: %ENVMON-4-FAN_LOW_RPM: Fan
>> 1 service recommended
>> Feb  2 12:15:03  813354: Feb  2 13:15:02: %ENVMON-5-FAN_OK: Fan
>> 1 rotating OK
>> Feb  2 12:15:43  813355: Feb  2 13:15:42: %ENVMON-4-FAN_LOW_RPM: Fan
>> 1 service recommended
> Спасибо всем за ответы.
> 1. Cisco новая

на SmartNet сэкономили?


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено Andrey , 25-Фев-15 21:28 
>>[оверквотинг удален]
> 1. Cisco новая, вентиллятор работает в таком режиме сразу после установки.

Новая? Последняя отгрузка 3800 серии 30 января 2013. Сейчас конец февраля 2015. Минимум 3-х годовалый маршрутизатор новый? Ну по сравнению с 25 или 36 серией - да. А так - минимум замена вентилятора. Снимайте температуру по SNMP (если админ ПД позволит). Это даст понимание выходит что-то за рамки или нет.

> Может все же кто-то подскажет, как это реализовано?

Есть предустановленные уровни по температуре. Указаны здесь: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/3800/har...
Есть возможность поменять уровни facility alarm. Но поменяют они уровни регулировки скорости вентилятора - сомнительно. Описано в FAQ (http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/380...)как платформо-специфические команды.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено Andrey , 25-Фев-15 21:29 
>[оверквотинг удален]
> Новая? Последняя отгрузка 3800 серии 30 января 2013. Сейчас конец февраля 2015.
> Минимум 3-х годовалый маршрутизатор новый? Ну по сравнению с 25 или
> 36 серией - да. А так - минимум замена вентилятора. Снимайте
> температуру по SNMP (если админ ПД позволит). Это даст понимание выходит
> что-то за рамки или нет.
>> Может все же кто-то подскажет, как это реализовано?
> Есть предустановленные уровни по температуре. Указаны здесь: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/3800/har...
> Есть возможность поменять уровни facility alarm. Но поменяют они уровни регулировки скорости
> вентилятора - сомнительно. Описано в FAQ (http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/380...)как
> платформо-специфические команды.

Опечатался. Last Ship - 2012 год.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено K5S , 25-Фев-15 22:48 
>[оверквотинг удален]
>> Минимум 3-х годовалый маршрутизатор новый? Ну по сравнению с 25 или
>> 36 серией - да. А так - минимум замена вентилятора. Снимайте
>> температуру по SNMP (если админ ПД позволит). Это даст понимание выходит
>> что-то за рамки или нет.
>>> Может все же кто-то подскажет, как это реализовано?
>> Есть предустановленные уровни по температуре. Указаны здесь: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/3800/har...
>> Есть возможность поменять уровни facility alarm. Но поменяют они уровни регулировки скорости
>> вентилятора - сомнительно. Описано в FAQ (http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/380...)как
>> платформо-специфические команды.
> Опечатался. Last Ship - 2012 год.

Спасибо за ссылки - буду искать.
-То, что маршрутизатору три года это верно. Но в таком режиме он и работал с самого момента установки три года назад. На момент установки был 100% новый. Просто сейчас уже терпение кончается слушать эти завывания. До этого стояла 36-ая серия - была тишина.
-Доступ на мониторинг у меня есть. Завтра проверю температуру и состояние кулеров.
-Админ после установки сказал примерно также: "Сомневаюсь, что реально возможно регулировать обороты кулера. Наверное просто рекламный слоган"

-А про экономию на обслуживании даже не хочу говорить... К сожалению, это зависит не от меня (я просто связист). Имя компании очень известное, поэтому не хочу его называть, но как всегда экономят не там, где надо.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено K5S , 25-Фев-15 23:17 
С описания серии 3800

Ventilation
Three internal multispeed fans cool the routers, controlled by a temperature sensor. At ambient temperatures below 40 degrees C, they operate at low speed to conserve power and reduce noise. At 40 degrees C or above they operate at high speed. The power supply has its own integrated fan.

Получается, что если кулеры исправны, то температура в стойке постоянно переходит через 40 градусов и обратно....


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено K5S , 26-Фев-15 13:29 
>[оверквотинг удален]
> Снимать можно на включеной кошке.Тот кулер, который вперед всех остановится, видимо требует
> обслуживания. Открутив 4 винта с внутренней стороны снимается пластмассовая решетка и
> открывается доступ для смазки вентилятора ...
> в сислог кошка пишет примерно следующее :
> Feb  2 12:14:43  813353: Feb  2 13:14:42: %ENVMON-4-FAN_LOW_RPM: Fan
> 1 service recommended
> Feb  2 12:15:03  813354: Feb  2 13:15:02: %ENVMON-5-FAN_OK: Fan
> 1 rotating OK
> Feb  2 12:15:43  813355: Feb  2 13:15:42: %ENVMON-4-FAN_LOW_RPM: Fan
> 1 service recommended

Проверил температуру и вентиляторы. Все исправно. Температура панели 36 градусов.
На всякий случай смазал и пропылесосил вентиляторы - эффекта нет.
С открытой дверцей шкафа завываний нет (дверь стеклянная). Возможно такая нестабильность работы кулеров из-за того, что маршрутизатор установлен лицевой панелью (той, где вентиляторы) к дверце и расстояние там небольшой.


На одном из ресурсов попалось

"To manually set fan speed, first disable the automatic fan speed control by going into configuration mode and entering the sensor fanspeed- control off command. Write the configuration if it is to be retained across router reloads.

Now that automatic fan speed control is disabled, the fan speed can be set to any drive level from 50-100% with the user command:

test mbus set-blower-speed percentage

For example, the test mbus set-blower-speed 80 command would set the blower speed to 80% of full power"

Значит все таки можно сделать управление вручную? или это не относится к 3800 серии?


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено ShyLion , 26-Фев-15 14:12 
> Значит все таки можно сделать управление вручную? или это не относится к
> 3800 серии?

так ты нам и расскажешь


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено Andrey , 26-Фев-15 15:59 
>> Значит все таки можно сделать управление вручную? или это не относится к
>> 3800 серии?
> так ты нам и расскажешь

1. В 3900 серии такого функционала нет. В 3800 тоже не будет (нет в подконтрольной сети устройств этой серии - проверить негде).
2. Команда test вводится не в режиме конфигурации, следовательно при перезагрузке не сохраняется.
3. Команда test проверяет ту или иную возможность на устройстве и, скорее всего, при прохождении теста (положительном или отрицательном) все перейдет в исходное состояние с соответсвующим выводом информации в консоль и в логи.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено K5S , 26-Фев-15 19:54 
>>> Значит все таки можно сделать управление вручную? или это не относится к
>>> 3800 серии?
>> так ты нам и расскажешь
> 1. В 3900 серии такого функционала нет. В 3800 тоже не будет
> (нет в подконтрольной сети устройств этой серии - проверить негде).
> 2. Команда test вводится не в режиме конфигурации, следовательно при перезагрузке не
> сохраняется.
> 3. Команда test проверяет ту или иную возможность на устройстве и, скорее
> всего, при прохождении теста (положительном или отрицательном) все перейдет в исходное
> состояние с соответсвующим выводом информации в консоль и в логи.

Большое спасибо за разъяснение.
Решил пойти более простым путем (как это не печально), а именно поменять стеклянную дверь стойки на перфорированную металлическую.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено K5S , 26-Фев-15 19:57 
>> Значит все таки можно сделать управление вручную? или это не относится к
>> 3800 серии?
> так ты нам и расскажешь

Как я уже говорил выше, я не админ. А всего лишь связист. У меня есть права только на просмотр конфигурации.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено harbor , 06-Мрт-15 10:28 
> Добрый день (вечер/ночь)!
> Прошу небольшой подсказки от специалистов.
> В моем кабинете установлена стойка с оборудованием передачи данных.
> Не так давно старая добрая Сisco была заменена на 3845.
> Проблема в том, что кулер в новой управляется по температуре и каждые
> 1-2 минуты завывает на полную.
> Можно ли как-то отключить управление по температуре (пусть хоть на полную крутит,
> но постоянно), либо увеличить разброс вкл/откл?

Парни, у меня аналогичная ситуация, только cisco 2950. Тоже орет на уши людям давит. В ней чтото можно отрегулировать? Есть консольный порт под rj45, но у меня нет кабеля. Кабель я могу сделать любой, только не пойму там сетевой нужен или ком-овский


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено ShyLion , 06-Мрт-15 11:22 
> Парни, у меня аналогичная ситуация, только cisco 2950. Тоже орет на уши
> людям давит. В ней чтото можно отрегулировать? Есть консольный порт под
> rj45, но у меня нет кабеля. Кабель я могу сделать любой,
> только не пойму там сетевой нужен или ком-овский

Водяное охлаждение сделай, раритету этому.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено harbor , 06-Мрт-15 12:02 
>> Парни, у меня аналогичная ситуация, только cisco 2950. Тоже орет на уши
>> людям давит. В ней чтото можно отрегулировать? Есть консольный порт под
>> rj45, но у меня нет кабеля. Кабель я могу сделать любой,
>> только не пойму там сетевой нужен или ком-овский
> Водяное охлаждение сделай, раритету этому.

этот ответ расценивать в том смысле что никаких настроек внутри этого агрегата нет?


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено Andrey , 06-Мрт-15 12:39 
>[оверквотинг удален]
>> В моем кабинете установлена стойка с оборудованием передачи данных.
>> Не так давно старая добрая Сisco была заменена на 3845.
>> Проблема в том, что кулер в новой управляется по температуре и каждые
>> 1-2 минуты завывает на полную.
>> Можно ли как-то отключить управление по температуре (пусть хоть на полную крутит,
>> но постоянно), либо увеличить разброс вкл/откл?
> Парни, у меня аналогичная ситуация, только cisco 2950. Тоже орет на уши
> людям давит. В ней чтото можно отрегулировать? Есть консольный порт под
> rj45, но у меня нет кабеля. Кабель я могу сделать любой,
> только не пойму там сетевой нужен или ком-овский

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/ca...
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/ca...
Ваше оборудование уже давно не поддерживается.
Максимум что можно посоветовать - перейти на fanless свитчи. Посмотрите в сторону C2960C, 3560C (http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/ca...) - обеспечите тишину в кабинете и сохраните вендора (если это актуально). Если сохранение вендора не актуально - смотрите любые свитчи без вентиляторов. Тот-же HP без вентиляторов и с вентиляторами работает при нормальном питании (без бросков) в некоторых случаях больше десятка лет.
В остальном для вашего случа можно только разобрать корпуса свитчей, отключить вентиляторы, приклеить большие радиаторы (если там есть штатные радиаторы - заменить на бОльшие) и оставить свитчи без верхних крышек.

А остальном - тему пора закрывать. Проблема не имеет решения встроенными средствами.


"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено harbor , 06-Мрт-15 13:05 
нет, ну у автора темы обороты хоть как-то меняются
а у моего 2950 вобще никак не регулируются или тоже по температуре?
все-таки есть эта настройка в меню конфигурации или не стоит мучиться искать?

"Регулировка оборотов кулера Cisco 3845"
Отправлено ShyLion , 06-Мрт-15 14:11 
> нет, ну у автора темы обороты хоть как-то меняются
> а у моего 2950 вобще никак не регулируются или тоже по температуре?

Ваш 2950 создавался для установки в серверные и коммутационные помещения в корпоративной среде. Обороты там регулировать нельзя. В то время, когда их создавали, это было не модно, никто за экологию и лишнее энергопотребление не болел.

В серии 2960 и 3560 есть 8-ми портовые безвентиляторные модели.