Здравствуйте.Подскажите в данном вопросе.
Есть catalyst 2950. В один из его портов втыкается каскад свичей dlink 2108 и последний
свич втыкается в этот же каталист другим портом.
Порты на каталисте транковые.
Оба настроены одинаково.
В кольце будет до 40 вланов.
Необходимо чтобы было резервирование данного подключения.
Соответственно стоит выбор варианта stp
В каталисте есть следующие
mst
pvst
rapid-pvstКакой выбрать лучше всего при данном подключении?
>[оверквотинг удален]
>Оба настроены одинаково.
>В кольце будет до 40 вланов.
>Необходимо чтобы было резервирование данного подключения.
>Соответственно стоит выбор варианта stp
>В каталисте есть следующие
>mst
>pvst
>rapid-pvst
>
>Какой выбрать лучше всего при данном подключении?Тот, который поддерживают dlink -и
pvst и rapid-pvst - чисто цисковские фичи и на dlink их точно нет.
А mst модель 2108 не поддерживает :)
Так что выбор у вас небогатый...
>Тот, который поддерживают dlink -и
>pvst и rapid-pvst - чисто цисковские фичи и на dlink их точно
>нет.
>А mst модель 2108 не поддерживает :)
>Так что выбор у вас небогатый...Имено так, только классический STP. От себя добавлю, что если бы не конкретно модель 2108, то имело бы смысл использовать MST, поскольку он не является проприетарным, и самое главное - позволяет сбалансировать нагрузку в кольце, что увеличит ширину аплинка для каждого отдельно взятого коммутатора доступа почти в два раза. В случае STP у вас реально будет использоваться только один линк в кольце, второй будет простаивать.
>>Тот, который поддерживают dlink -и
>>pvst и rapid-pvst - чисто цисковские фичи и на dlink их точно
>>нет.
>>А mst модель 2108 не поддерживает :)
>>Так что выбор у вас небогатый...
>
>Имено так, только классический STP.
> В случае STP у вас реально будет
>использоваться только один линк в кольце, второй будет простаивать.Проблема MST - необходимость вручную изменять конфигурацию на каждом устройстве. И нет никаких гарантий что в процессе изменений STP вашу сеть не заблокирует.
Лучше выбирать не 2950, а L3 коммутаторы и выбрасывать Dlink ;)
Я планирую вообще на длинках отключить stp
Т.е. грубо говоря на каталисте два порта будут закорочены через связку длинков.
Вот только, что в этом случае лучше сделать на каталисте.
Настроить MST или просто один из портов порт будет по loopback detection отключаться
(насколько он быстро включится если обрыв будет между двумя длинками?)