Есть такая команда
logging trap
через неё указываешь уровень сообщений которые логируются
<0-7> Logging severity level
alerts Immediate action needed (severity=1)
critical Critical conditions (severity=2)
debugging Debugging messages (severity=7)
emergencies System is unusable (severity=0)
errors Error conditions (severity=3)
informational Informational messages (severity=6)
notifications Normal but significant conditions (severity=5)
warnings Warning conditions (severity=4)Как мне указать cisco чтобы в syslog шло несколько уровней сообщений - к примеру warings alerts и errors?
эээ может хотябы почитать немного про логирование??
по секрету: всегда и везде общепринято принимать (отправлять) логи выше или равно уровню относительно указанного в конфигурации. т.е если вы указываете важность 3, то подразумевается что ВСЕ логи важностью от 3 до 0 будут использованы для отсыла.
>[оверквотинг удален]
> conditions
> (severity=3)
> informational Informational messages
> (severity=6)
> notifications Normal but significant conditions (severity=5)
> warnings Warning conditions
>
> (severity=4)
> Как мне указать cisco чтобы в syslog шло несколько уровней сообщений -
> к примеру warings alerts и errors?Если ты выбираешь к примеру уровень 5 то получишь его и все что ниже до 0
emergencies System is unusable (severity=0)
alerts Immediate action needed (severity=1)
critical Critical conditions (severity=2)
errors Error conditions (severity=3)
warnings Warning conditions (severity=4)
notifications Normal but significant conditions (severity=5)
informational Informational messages (severity=6)
debugging Debugging messages (severity=7)Если хочешь при этом отключить, допустим, уровень 3 то пользуйся командой discriminator
R1(config)#logging discriminator my severity drops 0,1
R1(config)#logging host 192.168.1.1 discriminator my
То есть описываешь что фильтровать и имя дискриминатора(в данном случае my) и принимаешь его к syslog.
Спасибо за ответы. Просто расплывчато написано про логирование везде.
Вопрос возник в связи с уровнем с show logging (показывалось несколько лвл пока я не переделал) -
я прочитал в книжке что там выходят только информационные сообщения, а другие с 0 по 5 как alerts к примеру не выходят? Или это не так?
И также 7 этот лвл я так понял исключительно для дебага и при включении его - не выходят туда сообщения с 0 по 6 лвл. Или я не прав?
> я прочитал в книжке что там выходят только информационные сообщения, а другие"Выходят" те сообщения которые "заказаны" в конфигурации.
В syslog и в console можно "заказать" разные уровни детализации.
>> я прочитал в книжке что там выходят только информационные сообщения, а другие
> "Выходят" те сообщения которые "заказаны" в конфигурации.
> В syslog и в console можно "заказать" разные уровни детализации.Какой тогда максимальный уровень детализации? И какова вложенность?
Я так понимаю
0. emergencies вложен в 1. alerts вложен в 2. critical вложен в 3. errors вложен в 4.warnings вложен в 5. notifications
А дальше 6 и 7 как?
5. notifications вложен в 6. informational ?
6. informational вложен в 7. debugging?
> Какой тогда максимальный уровень детализации? И какова вложенность?
> Я так понимаю
> 0. emergencies вложен в 1. alerts вложен в 2. critical вложен
> в 3. errors вложен в 4.warnings вложен в
> 5. notifications
> А дальше 6 и 7 как?
> 5. notifications вложен в 6. informational ?
> 6. informational вложен в 7. debugging?ну дак вы еще не поняли что цифровые значения уровня важности (а не вложенности) они как бы не с проста?
0 - самый высокий уровень важности, 7 - низкий.
по умолчанию подразумевается что указывая уровень логирования, все логи большей важности или равной (меньшие или равные номера в числовом выражении) также попадут в лог. но можно сделать и более детальную настройку как вам указали выше - причем можно как правило более детально настроить как на передающей так и на принимающей стороне (хоть на циске хоть на *nix).
> Какой тогда максимальный уровень детализации? И какова вложенность?debug
(включает 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 0) Про "что включает" вам коллега написал выше.Коллега, вы документацию уже прочитайте.
Этой технологии более 15 лет.
Разжевано все что можно.
>> Какой тогда максимальный уровень детализации? И какова вложенность?
> debug
> (включает 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и 0) Про "что
> включает" вам коллега написал выше.
> Коллега, вы документацию уже прочитайте.
> Этой технологии более 15 лет.
> Разжевано все что можно.спасибо
спасибо всем