Добрый день всем!Сетями занимаюсь недолго, так что может что и не так как надо спрошу.
Вот какая ситуация. Есть два сайта разнесенных территориально и связанных посредством РРЛ Ericsonn Mini-link E. На каждом сайте планируется развернуть LAN Ethernet, а к РРЛ подключаться через Cisco 3825. Ситуация осложняется тем, что я немогу в данный момент непосредственно работать или как-то эксперементировать с Mini-Link, но необходимо закупить оборудование для связи 3825 с Mini-Link. Предполагаю соединить их по G.703, так как на Mini-Link есть такие входы трафика. Со стороны 3825 для этого планирую использовать модуль например VWIC2-1MFT-G703. Полагаю, что на канальном уровне на Mini-Link будет возможность поставить HDLC, но не уверен, что он совместим с cisco HDLC. Знаю что есть возможность передачи Ethernet трафика через Mini-Link посредством модуля ETU, но не уверен, что этот модуль там установлен, а модифицировать Mini-Link у меня возможности не будет, поэтому G.703.
Если у кого есть подобный опыт, помогите пожалуйста советом: какой цисковский модуль конкретно мне необходим, или может мне нужен отдельный конвертер типа Ethernet/E1?
Заранее спасибо за ответы.
>Со стороны 3825 для этого планирую использовать модуль например VWIC2-1MFT-G703. >Полагаю, что на канальном уровне на Mini-Link будет возможность поставить HDLC, но
>не уверен, что он совместим с cisco HDLC.Не нужно на Mini-Link никакого HDLC. У вас соединение P2P, с точки зрения cisco это будет просто дли-и-иинный кабель с E1, на концах которого будут разъемы G.703. А дальше вы уж что хотите, то поверх этого E1 и поднимаете, хоть HDLC, хоть PPP, хоть bridge
>Знаю что есть возможность передачи Ethernet трафика через Mini-Link посредством модуля ETU, но не уверен, что этот модуль там установлен, а модифицировать Mini-Link у меня возможности не будет, поэтому G.703.
Ethernet в понимании связистов -- это ethernet bridge на языке IT. Ну и нафиг вам этот ETU? Если очень надо, вы свой bridge и поверх E1 организуете.
Большое спасибо!Хотел бы все же задать несколько дополнительных вопросов.
1) Правильно ли я понял, что на Mini-Link мне вообще не придется ни чего настраивать, если это устройство уже нормально работает и имеются свободные порты?
2) Если я не планирую использование PBX, а планирую использовать исключительно IPтелефоны, то мне не нужен модуль VWIC?
3) Если мне не хватит скорости E1, то смогу ли я, имея на модуле несколько портов E1, объединить их в один "логический", присвоить им один IP? И какой модуль в таком случае лучше приобрести? (например, HWIC-4T1/E1 подойдет)?
>1) Правильно ли я понял, что на Mini-Link мне вообще не придется
>ни чего настраивать, если это устройство уже нормально работает и имеются
>свободные порты?Да, правильно.
>3) Если мне не хватит скорости E1, то смогу ли я, имея
>на модуле несколько портов E1, объединить их в один "логический", присвоить
>им один IP? И какой модуль в таком случае лучше приобрести?
>(например, HWIC-4T1/E1 подойдет)?Можно. Multilink
>[оверквотинг удален]
>
>Да, правильно.
>
>
>>3) Если мне не хватит скорости E1, то смогу ли я, имея
>>на модуле несколько портов E1, объединить их в один "логический", присвоить
>>им один IP? И какой модуль в таком случае лучше приобрести?
>>(например, HWIC-4T1/E1 подойдет)?
>
>Можно. MultilinkВместо HWIC-4T1/E1 можно использовать 2 VWIC-2MFT-G.703 или WIC-2MFT-E1 (кто-то из них неумеет с unframed работать, кажется WIC-2MFT-E1), в теории получиться даже дешевле, чем HWIC-4T1/E1.
Спасибо за ответы.Но все же по поводу моего второго вопроса. VWIC-2MFT-G.703 или VWIC-2MFT-E1 имеет отношение к голосу только потому, что в один из E1 можно воткнуть локальную PBX? Если у меня телефоны идут по Ethernet, то E1 должно быть все равно, что там в Ethernet пакете, или есть все же какие-то тонкости?
>Но все же по поводу моего второго вопроса. VWIC-2MFT-G.703 или VWIC-2MFT-E1 имеет
>отношение к голосу только потому, что в один из E1 можно
>воткнуть локальную PBX?Да
>Если у меня телефоны идут по Ethernet, то E1 должно быть все равно, что там в Ethernet >пакете, или есть все же какие-то тонкости?
Абсолютно все равно.
>Спасибо за ответы.
>
>Но все же по поводу моего второго вопроса. VWIC-2MFT-G.703 или VWIC-2MFT-E1 имеет
>отношение к голосу только потому, что в один из E1 можно
>воткнуть локальную PBX? Если у меня телефоны идут по Ethernet, то
>E1 должно быть все равно, что там в Ethernet пакете, или
>есть все же какие-то тонкости?VWIC-2MFT-G.703 или VWIC-2MFT-E1 - по большому счету лишь контроллеры e1 потоков, запихнете вы туда телефонию или передачу данных это ваше дело.