Добрый день.Имеется Циска L3 (ME3400). К ней через trunk (nni) подключен ZyXel ES2108G. На нем в первом Влане предполагается управление. Для клиента создан Влан 83. К первому порту подключен компьютер. На Циске создан Интерфейс Влан 83 с IP из той же подсети, что и комп.
Почему-то пинга м-у компьютером и циской - нет.Такое ощущение, что стоит какая-то защита на портах и ничего с них не выходит наружу..... С самого коммутатора(ZyXel) все пингуется хорошо, а с компа, подключенного к нему - нифига. Даже принятых пакетов нет, хотя на магистральных желеках (в т.ч. и Циске 3400) МАК этого компа виден, и даже АРП.
ES-2108-G# sh run
Building configuration...Current configuration:
vlan 1
name 1
normal ""
fixed 8-9
forbidden 1-7
untagged 1-7
ip address default-management 10.252.2.44 255.255.255.0
ip address default-gateway 10.252.2.61
exit
vlan 83
name Users
normal ""
fixed 1,8
forbidden 2-7,9
untagged 2-7,9
exit
interface port-channel 1
pvid 83
exit
interface port-channel 8
vlan-trunking
exit
>[оверквотинг удален]
> fixed 1,8
> forbidden 2-7,9
> untagged 2-7,9
>exit
>interface port-channel 1
> pvid 83
>exit
>interface port-channel 8
> vlan-trunking
>exitпо меньшей мере некорректная настройка Зукселя
vlan 83
name Users
normal ""
fixed 8
forbidden 2-7,9
untagged 1-7,9
ну и vlan-trunking лучше убратьИ зачем порт в nni надо было переводить
Спасибо большое. Я разобрался.
При использовании Вланов, кроме первого, необходимо, чтобы коммутатор тегировал данный влан только на транке. На остальных портах обязательно д.б. untagged. А у меня он тегировал и в порт, куда был подключен компьютер.