"Cisco 6506 проблема с fantray. Как лечить?"

Отправлено ERik , 01-Сен-09 14:39 
Hi all!
На сабже сдох один из 6-ти вентиляторов в фан трее C6K-6SLOT-FAN2. При загрузке получаю:
C6KENV-SP-4-INSUFFCOOL: Module 2 cannot be adequately cooled

C6KENV-SP-4-INSUFFCOOL: Module 3 cannot be adequately cooled
C6KENV-SP-2-FANUPGREQ: Module 6 not supported without fan upgrade

C6KENV-SP-2-SHUTDOWN_SCHEDULED: shutdown for module 6 scheduled in 300 seconds

2,3 слоты не поднимаются (там гигабитные платы) с мотивацией мол не хватает охлаждения и 6 слот (SUP) ставит в шедулер шатдаун через 5 минут.
В данный момент нет возможности заменить весь слот с вентиляторами, возможность появится только через неделю. Может можно как-то программно отключить реагировать на падение одного из вентиляторов и продолжать работу в штатном режиме?


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Cisco 6506 проблема с fantray. Как лечить?"
Отправлено Mikhail , 01-Сен-09 19:37 
вроде никак

"Cisco 6506 проблема с fantray. Как лечить?"
Отправлено chesnok , 02-Сен-09 08:44 
>[оверквотинг удален]
>C6KENV-SP-2-FANUPGREQ: Module 6 not supported without fan upgrade
>
>C6KENV-SP-2-SHUTDOWN_SCHEDULED: shutdown for module 6 scheduled in 300 seconds
>
>2,3 слоты не поднимаются (там гигабитные платы) с мотивацией мол не хватает
>охлаждения и 6 слот (SUP) ставит в шедулер шатдаун через 5
>минут.
>В данный момент нет возможности заменить весь слот с вентиляторами, возможность появится
>только через неделю. Может можно как-то программно отключить реагировать на падение
>одного из вентиляторов и продолжать работу в штатном режиме?

в теории можно... но вопрос какими ресурсами и средствами, быть может достаточно отключения одного из контактов с вентилятора аналогичного на ПК