День добрый !
Чтот никак не могу разобраться с управляющим VLANом на Dlink DES-3010G
На столе меется след. схема
Сервер-Dlink A-Dlink B
Вот конфиги:
Сервер:
vlan100 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:17:8C:D1:BC
inet addr:10.90.90.1 Bcast:10.90.90.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)vlan101 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:17:8C:D1:BC
inet addr:10.10.20.1 Bcast:10.10.20.3 Mask:255.255.255.252
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)vlan102 Link encap:Ethernet HWaddr 00:15:17:8C:D1:BC
inet addr:10.10.20.9 Bcast:10.10.20.15 Mask:255.255.255.248
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
----
Длинк А ( порт 9 аплинк на Сервер, порт 2 клиент №2, порт 1 аплинк на Длинк В)
VID : 101 VLAN Name : Client1
VLAN Type : static
Member ports : 1,9
Static ports : 1,9
Tagged ports : 1,9
Untagged ports :VID : 102 VLAN Name : Client2
VLAN Type : static
Member ports : 2,9
Static ports : 2,9
Tagged ports : 9
Untagged ports : 2
-----
Длинк В ( порт 9 аплинк на Длинк А, порт 1 клиент №1)
VID : 101 VLAN Name : Client1
VLAN Type : static
Member ports : 1,9
Static ports : 1,9
Tagged ports : 9
Untagged ports : 1------------
Хочу теперь загнать управляющий VLAN в VLAN100 (на сервере он уже прописан). А что надо прописать на коммутаторах А и В ?
>День добрый !
>Чтот никак не могу разобраться с управляющим VLANомЧто это, Берримор?
>>День добрый !
>>Чтот никак не могу разобраться с управляющим VLANом
>
>Что это, Берримор?Это в опциях там где настраивается айпишник свича, можно указать влан.
>>>День добрый !
>>>Чтот никак не могу разобраться с управляющим VLANом
>>
>>Что это, Берримор?
>
>Это в опциях там где настраивается айпишник свича, можно указать влан.Дописать в свичи следующее:
Длинк А ( порт 9 аплинк на Сервер, порт 2 клиент №2, порт 1 аплинк на Длинк В)
VID : 100 VLAN Name : управление 1 свича
VLAN Type : static
Member ports : 1,9
Static ports : 1,9
Tagged ports : 1,9
Untagged ports :
-----Длинк В ( порт 9 аплинк на Длинк А, порт 1 клиент №1)
VID : 100 VLAN Name : управление 1 свича
VLAN Type : static
Member ports : 9
Static ports : 9
Tagged ports : 9
Untagged ports :ну и на обоих свичах, в менюшке где назначается айпишник, указать в окошке для влана влан100