URL: https://www.opennet.me/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi
Форум: vsluhforumID6
Нить номер: 22752
[ Назад ]

Исходное сообщение
"Архитектура сети"

Отправлено orange , 14-Июн-11 11:25 
Добрый день.

Подскажите как правильней спланировать отказоустойчивую сеть.
Есть: cisco 3660 2 шт, Сisco 2960G 10 шт. Есть две серверные комнаты на разных этажах, между ними через патч панели есть возможность про коммутировать несколько линков кат5E.
Нужно организовать порядка 10 Vlan c маршутизацией и при условиии выхода из строя одного cisco 3660 маршутизация и большая часть коммутации в сети продолжала работать.
С коммутацией понятно есть протокол STP, а как обеспечить маршутизацию при поломке оборудования при условии что на хостах будет прописан шлюз по умолчанию?
Кстати как работают продакт системы(WIN,Linux) если в низ указанно 2 шлюза по умолчанию?    


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Архитектура сети"
Отправлено eek , 14-Июн-11 11:32 
Вот тут почитайте:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6644/products_ios_prot...

Только вот 3660 это до 50 мегабит при очень сильном попутном ветре, для inter-vlan по сегодняшним меркам ниочём.


"Архитектура сети"
Отправлено orange , 14-Июн-11 12:23 
> Вот тут почитайте:
> http://www.cisco.com/en/US/products/ps6644/products_ios_prot...
> Только вот 3660 это до 50 мегабит при очень сильном попутном ветре,
> для inter-vlan по сегодняшним меркам ниочём.

Что значит "при очень сильном попутном ветре" ?  


"Архитектура сети"
Отправлено Aleks305 , 14-Июн-11 12:39 
>> Вот тут почитайте:
>> http://www.cisco.com/en/US/products/ps6644/products_ios_prot...
>> Только вот 3660 это до 50 мегабит при очень сильном попутном ветре,
>> для inter-vlan по сегодняшним меркам ниочём.
> Что значит "при очень сильном попутном ветре" ?

избыточные linkи вместе с HSPR или VRRP и ни о каких двух шлюзах по умолчанию не надо думать