"Мужики, у меня UPS Powerware 5125 не отвечает по SNMP."

Отправлено KDS , 23-Июл-03 14:03 
Мужики, подскажите, пожалуйста. Есть ИБП Powerware 5125, в нем диагностическая карта "WEB/SNMP CARD". Требуется мониторить его по SNMP, чтобы в случае чего корректно выключать оборудование, которое на нем висит, после чего вырубать сам ИБП. На ping отвечает, по telnet'у отвечает, а по SNMP - ну хоть ты тресни. Вроде бы там и настроек-то немного. Пытался сканировать порты с помощью nmap, получил ответ что порт 161(snmp) закрыт. Если знаете - напишите, пожалуйста что не так.

Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"Мужики, у меня UPS Powerware 5125 не отвечает по SNMP."
Отправлено Andrew , 23-Июл-03 16:47 
У нас ИБП мониторится с пощью утилиты, которая поставлялась в комплекте
с бесперебойником, там встроенный SNMP менежер, эта прога не требовала
никаких настроек - прописали IPадрес и все заработало. У меня сейчас
есто схожая задача, хотел бы узнать какое программное обеспечение ты
используешь для доступа по SNMP.

"Мужики, у меня UPS Powerware 5125 не отвечает по SNMP."
Отправлено Дима , 23-Июл-03 19:10 
>У нас ИБП мониторится с пощью утилиты, которая поставлялась в комплекте
>с бесперебойником, там встроенный SNMP менежер, эта прога не требовала
>никаких настроек - прописали IPадрес и все заработало. У меня сейчас
>есто схожая задача, хотел бы узнать какое программное обеспечение ты
>используешь для доступа по SNMP.


Для доступа по SNMP использую бесплатную консоль cricket. Но у нее много недостатков. Пришлось много чего писать самому. Например, cricket на мой взгляд очень плохо обрабатывает события. Его данные храняться в некоем файле, называемом RRD (round Robin Database). Как я понял из документации данные там сразу сглаживаются, что очень неплохо для построения графиков. Но сравнение с порогом тоже происходит по сглаженному значению. Так что если гда-нибудь остановится вентилятор, а опросы проводятся раз в 2 инуты,
то "сглаженное" значение достигнет критического минут через 10 :-). Но criket позволяет проводить опросы не только по SNMP, но и запуская внешний скрипт с некоторыми параметрами. Я написал такой скрипт. Теперь при опросе какого-либо oid'а запускается данный скрипт, берет из базы данных MySQL пороговое значение для данного oid'а, и если это значение превышено (или пренижено), то запускает скрипт-реакцию (например, rsh node shutdown)  и отправляет mail администратору системы.

В общем, получилась достаточно симпатично, хотя и не лишено недостатков и мелких ошибок. (Все это было сделано с пометкой "срочно" буквально за 2 недели).

До этого для больших систем пользовались Sun Net Manager'ом и HP Open View.