line aux 0
modem InOut
speed 38400
flowcontrol hardwareinterface Async 1
ip address negotiated
encapsulation ppp
dialer string XXXXXX
dialer-group 1
dialer in-banddialer-list 1 protocpol ip permit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Async 1
Настройки модема AT&F1&W
Номер НЕ набирает, хоть ты тресни, даже трубку не поднимает.
debug chat дает
... Asserting DTR
... Sending ATZ
... Expecting OK
... Match OK
... Sending ATDT\T<XXXXXX>
... Expecting CONNECT
... TimeoutТем не менее telnet x.x.x.x 2001
ATZ
OK
ATDTXXXXXX
работает на ура...Где грабли а?
Забыл добавить что при присоединении туда же старенького sportster 28800
с теми-же настройками AT&F1&W все работает только в лет.
Где же грабли...
а telnet XXXX 2001 - подключение к 1 асинк порту, так что сравнение некорректное.
Уточняй исходные данные
Дык 2501 и 2514 :) Нет там асинхронных портов, только aux'ы...
1. конкретный тип циски с проблемой.
2. какие есть порты? какие используешь?
3. почему в конфиге указываешь async 1
1. конкретный тип циски с проблемой.
2501 и 2514, проблема инициализации (дропает dtr, затем посылает ATZ модему, затем _по всей видимости_ дожидается только ответа OK, но не дожидается CTS и в это время шлет ATDT\T, на которую usr courier прекрасно кладет, что имеет права делать согласно rs-232 RTS/CTS) вот и возник вопрос что делать то?2. какие есть порты? какие используешь?
из асинхронных только aux его и использую3. почему в конфиге указываешь async 1
потому что aux это первый и единственный асинхронный порт...