Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как у циски настроить асинхронный порт или AUX-порт, чтобы можно было использовать его для входа на консольный порт другого оборудования, например, на модем, для его первоначальной настройки. То есть хочется сделать с циски то, что обычно делается через com-порт компьютера. Но комп туда тащить пока не получается...Заранее спасибо всем откликнувшимся!
>Добрый день!
>Подскажите, пожалуйста, как у циски настроить асинхронный порт или AUX-порт, чтобы можно
>было использовать его для входа на консольный порт другого оборудования, например,
>на модем, для его первоначальной настройки. То есть хочется сделать с
>циски то, что обычно делается через com-порт компьютера. Но комп туда
>тащить пока не получается...
>
>Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Изучайте:
http://www.cisco.com/warp/public/701/14.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech... (3й и 4й пункт)
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps1828/produ...
Спасибо за полезные ссылки ;)
Настроил вроде все по докам:line 161
modem inout
speed 9600
transport input all
flowcontrol hardwareКабель - rolled (может, тут ошибка?). Но при запуске telnet вылазит явно цисковый запрос на авторизацию.. До деслама, судя по всему, ход не доходит. Как с ним бороться?
Обычные логин/пароль от маршрутизатора вводить
>Обычные логин/пароль от маршрутизатора вводитьПопробовал - глухо виснет.. То есть на экране ничего, хотя по show users я себя на aux-линии вижу. Что делать дальше или хотя бы как сбросить себя с aux?
Это не виснет, а вы попали на на aux.
пробовали пару раз ввод нажать?
Кстати, вот работающие настройки:
line aux 0
exec-timeout 5 0
timeout login response 60
transport input all
transport output none
escape-character NONE
stopbits 1Да, если у вас создан Async-интерфейс на данную линию, то его необходимо либо удалить, либо async mode interactive на нем.
>Это не виснет, а вы попали на на aux.
>пробовали пару раз ввод нажать?
>Кстати, вот работающие настройки:
>line aux 0
> exec-timeout 5 0
> timeout login response 60
> transport input all
> transport output none
> escape-character NONE
> stopbits 1
>
>Да, если у вас создан Async-интерфейс на данную линию, то его необходимо
>либо удалить, либо async mode interactive на нем.Попробовал так - тоже не работает. Ни на ввод, ни на что еще никак не реагирует :( В связи в этим вопрос - может кабель не такой? Я использую rolled.
какое оборудование с противополжной стороны?
Настройки порта на оборудовании?
>какое оборудование с противополжной стороны?
>Настройки порта на оборудовании?Большое спасибо, войти удалось. Стоит DSLAM MA-5105, проблема была в том, что забыл modem inout вбить..
Теперь бы научиться корректно завершать сеанс, а не по clear line ;)
>Спасибо за полезные ссылки ;)
>Настроил вроде все по докам:
>
>line 161
>modem inout
>speed 9600
>transport input all
>flowcontrol hardware
>
>Кабель - rolled (может, тут ошибка?). Но при запуске telnet вылазит явно
>цисковый запрос на авторизацию.. До деслама, судя по всему, ход не
>доходит. Как с ним бороться?
А телнет на какой порт?
>А телнет на какой порт?Как и положено 2161 = 2000 + 161. Так же есть туда записть host, т.е. набираю telnet aux.
Всем огромное спасибо - получилось ;)
Попутно еще один вопросик - как корректно завершать сеанс связи после работы? С оборудования я выхожу по exit, но снова высвечивается его приглашение на вход.. Как можно завершить сеанс и освободить aux, кроме как обрывать все грубо по Ctrl-], а потом - clear line?