Есть Cisco 2610 и есть плата WIC 2A/S(она с 2-а serial портами)
Я к одному из портов(serial 0) подключил модем USR Courier.На модеме загорелась лампочка AA(т.е. auto answer) т.е. он должен принимать входящие звонки... я на него звоню а он трубу не подымает =(((
В конфиге на циске следующее
interface Group-Async1
physical-layer async
ip unnumbered Ethernet0/0
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
async mode interactive
peer default ip address pool dialup
no cdp enable
ppp authentication chap
group-range 1 2
!
ip local pool dialup 192.168.101.100 192.168.101.102line 1
autoselect during-login
autoselect ppp
login local
modem InOut
modem autoconfigure discovery
transport input all
stopbits 1
speed 115200
flowcontrol hardware
line 2
autoselect during-login
autoselect ppp
login local
modem InOut
modem autoconfigure discovery
transport input all
stopbits 1
speed 19200
flowcontrol hardware
А что у тебя в s0 находится? Может он просто не успевает трубку взять. Забубень ats0=1
>А что у тебя в s0 находится? Может он просто не успевает
>трубку взять. Забубень ats0=1
там все в шоколаде... я проверил =)))
но я с проблемой разобрался, thx
Текущий конфиг который подымает трубу!
interface Serial0/0
physical-layer async
ip unnumbered Loopback0
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
async mode interactive
peer default ip address pool default
ppp authentication chap
!
line 1
autoselect during-login
autoselect ppp
modem InOut
modem autoconfigure discovery
transport input all
speed 115200
Небольшая поправка. Конфиг не поднимает трубу. Ее поднимает модем. И в момент поднятия, cisco даже не знает, что идет звонок.
>Небольшая поправка. Конфиг не поднимает трубу. Ее поднимает модем. И в момент
>поднятия, cisco даже не знает, что идет звонок.
чё то по моему ты шутиш... а почему меня проперло?
Я конечно с трудом понимаю модемные "пляски с бубнами" н опочему то мне кажется ты ошибаешся.
Это почему циска не знает что идет звонок?
Я возьму в пример операционки например вин2000:
1.) Подключим и устновим модем под виндой
2.) Запустим HyperTerminal
3.) Позвоним на мопед
4.) На мопеде мигает лампочка AA, в HyperTerminal'е появляются строчки RING.А ты говориш Циска не знает... не знает, но догадывается =)))
А так как у меня был не правильно настроен порт на циске она даже и не догадывалась
Была похожая проблема .... она решилась с помошью прописания команд инстализации модемов
>Была похожая проблема .... она решилась с помошью прописания команд
>инстализации модемовА переключатель N5 он-же автоответ включен ?
?????????????????/
Вот рабочие конфиги, а киска хотя и видит RI но не знает как модему сказать что трубку брать надо, такого chat-script у меня в природе нету.
Ну и sw5=on на модеме чтобы трубку брал самline 1 7
autoselect ppp
modem InOut
modem autoconfigure type usr_courier
terminal-type download
exec-character-bits 8
special-character-bits 8
no editing
transport input telnet
escape-character NONE
telnet transparent
autohangup
stopbits 1
speed 115200
flowcontrol hardware
я проблему решил... уже давно см.выше =))))
Но все равно ваши конфиги мне интересны были.но уменя другая проблемка похожая(с точностью до наоборот)
посмотрите плиз кто знает
http://www.opennet.me/openforum/vsluhforumID6/7045.html