Установлен и работает калманагер 3.3(4)sr2 с рутером 2651хм по mgcp.
все это подключено к меридиану по isdn pri через aim-voice30
живет хорошо и хлеба не просит.
понадобилось снять меридиан и воткнуть напрямую в линк к голдену.
настройки порта от голдена идентичны с разницей в кол-ве тайм-слотов.
с меридиана мы брали весь поток, а от провайдера только 10 тайм-слотов.
есть ли какой магический способ сказать калманагеру или рутеру, но чтоб раз и навсегда, использовать нужные тайм-слоты?
проблема в том, что если указать их правильное кол-во:
pri-group timeslots 10-21 service mgcp
то при любой инициализации mgcp или изменении конфига в калманагере или ресете рутера - конфиг порта Е1 полностью переписывается на
pri-group timeslots 1-31 service mgcp
и естественно все перестает работать.
Ау, ни у кого мыслей нет?
>Ау, ни у кого мыслей нет?
Есть это задать на рутере pri-group на 10 таймслотов, надо знать какие естесвенно.
Если pri-group не помогает подуепи 2651 как h.323 и не парь мозги всеравно фичи MGCP на стыке с провайдером тебе ничего не дадут.
И все будет ок хоть за перегружайся.