Не сказать, что я специалист по циске, но не понимаю почему не получается транк между инт-фейсом циски (3560) и свитчем dlink`ом (des-1210).
Вот конфиг транкового порта:interface GigabitEthernet0/40
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 70
switchport mode trunk
end3560#sh int gi0/40 swi
Name: Gi0/40
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down (---почему???---)
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 70
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALLЛинки между циской и длинком подняты, зеленым горят, пробовал даже кроссовым патчиком, всё равно "Operational Mode: down". На dlink`е создан влан 70 (таггед), ну и дефолтный влан 1.
>[оверквотинг удален]
> Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
> Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
> Operational private-vlan: none
> Trunking VLANs Enabled: 70
> Pruning VLANs Enabled: 2-1001
> Capture Mode Disabled
> Capture VLANs Allowed: ALL
> Линки между циской и длинком подняты, зеленым горят, пробовал даже кроссовым патчиком,
> всё равно "Operational Mode: down". На dlink`е создан влан 70 (таггед),
> ну и дефолтный влан 1.Попробуй кросоверный провод использовать.
Уже написал, что "пробовал даже кроссовым патчиком"
>[оверквотинг удален]
>> Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
>> Operational private-vlan: none
>> Trunking VLANs Enabled: 70
>> Pruning VLANs Enabled: 2-1001
>> Capture Mode Disabled
>> Capture VLANs Allowed: ALL
>> Линки между циской и длинком подняты, зеленым горят, пробовал даже кроссовым патчиком,
>> всё равно "Operational Mode: down". На dlink`е создан влан 70 (таггед),
>> ну и дефолтный влан 1.
> Попробуй кросоверный провод использовать.
>[оверквотинг удален]
>>> Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
>>> Operational private-vlan: none
>>> Trunking VLANs Enabled: 70
>>> Pruning VLANs Enabled: 2-1001
>>> Capture Mode Disabled
>>> Capture VLANs Allowed: ALL
>>> Линки между циской и длинком подняты, зеленым горят, пробовал даже кроссовым патчиком,
>>> всё равно "Operational Mode: down". На dlink`е создан влан 70 (таггед),
>>> ну и дефолтный влан 1.
>> Попробуй кросоверный провод использовать.Раз конфиг со стороны D-Link большой секрет, то ссылка:
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/212.html
По их мануалу получается такой конфиг:
interface GigabitEthernet0/40
switchport trunk encapsulation dot1q
endName: Gi0/40
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALLно всё равно не работает
>[оверквотинг удален]
>>>> Trunking VLANs Enabled: 70
>>>> Pruning VLANs Enabled: 2-1001
>>>> Capture Mode Disabled
>>>> Capture VLANs Allowed: ALL
>>>> Линки между циской и длинком подняты, зеленым горят, пробовал даже кроссовым патчиком,
>>>> всё равно "Operational Mode: down". На dlink`е создан влан 70 (таггед),
>>>> ну и дефолтный влан 1.
>>> Попробуй кросоверный провод использовать.
> Раз конфиг со стороны D-Link большой секрет, то ссылка:
> http://www.dlink.ru/ru/faq/62/212.html
Покажи конфиг D-Link`а
> Покажи конфиг D-Link`аCLI у свитча урезанный, поэтому скрины с вебморды:
http://data2.floomby.com/files/share/21_5_2013/vfvv0p9znkenR...
http://data2.floomby.com/files/share/21_5_2013/cpxZauoPk6wzS...
>> Покажи конфиг D-Link`а
> CLI у свитча урезанный, поэтому скрины с вебморды:
> http://data2.floomby.com/files/share/21_5_2013/vfvv0p9znkenR...
> http://data2.floomby.com/files/share/21_5_2013/cpxZauoPk6wzS...В какой порт на DLink включаете catalyst?
>>> Покажи конфиг D-Link`а
>> CLI у свитча урезанный, поэтому скрины с вебморды:
>> http://data2.floomby.com/files/share/21_5_2013/vfvv0p9znkenR...
>> http://data2.floomby.com/files/share/21_5_2013/cpxZauoPk6wzS...
> В какой порт на DLink включаете catalyst?в первый, конечно же.
в любом случае спасибо, разобрался, помогли тут - http://sysadmins.ru/topic379376-15.html