На Cisco 1760 подаются 4 телефонных линии в FXO.
Cisco не понимает сигнал "занято", приходящий со станции Definity.
Что можно настроить. можно ли изменить частоты, что бы поправить это?
>На Cisco 1760 подаются 4 телефонных линии в FXO.
>Cisco не понимает сигнал "занято", приходящий со станции Definity.
>Что можно настроить. можно ли изменить частоты, что бы поправить это?
Поставить отбойники. Иначе устойчивого понимания вы не добьетесь.
Прошу прощение, по подробнее можно что есть такое "отбойники"
otboiniki.ru
а чем вызвана такая проблема?
>>На Cisco 1760 подаются 4 телефонных линии в FXO.
>>Cisco не понимает сигнал "занято", приходящий со станции Definity.
>>Что можно настроить. можно ли изменить частоты, что бы поправить это?
>
>
>Поставить отбойники. Иначе устойчивого понимания вы не добьетесь.отбойники отбойникам рознь.
мне не помогли.
правильный путь настроить supervisory disconnect вымеряв частоты и длительность бизи и дисконнект - пашет как часы.
по подробнее можно или ссылочку?
>по подробнее можно или ссылочку?поиск по cisco.com supervisory disconnect
а в двух словах:voice class custom-cptone 1
dualtone busy
frequency 400
cadence 500 500
dualtone disconnect
frequency 400
cadence 280 230voice-port 2/0
supervisory disconnect dualtone mid-call
supervisory custom-cptone 1частотку со станции меряешь микрофоном с любого телефона с громкой связью, потом анализируешь wavelab