URL: https://www.opennet.me/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi
Форум: vsluhforumID6
Нить номер: 951
[ Назад ]

Исходное сообщение
"fxo порт иногда переходит в off-hook"

Отправлено Aleks305 , 04-Сен-13 12:28 
Добрый день, друзья.
Прошу помочь по возможности в следующей ситуации. Есть cisco 2811 со вставленной FXO платой четерех-портовой. В один из портов 0/2/0 подключен АТС Panasonik. Все работает, сигнализация, звонки, но иногда порт переходит в off-hook state и соответственно проход звонков прекращается.Происходит это самым случайным образом в самое случайное время Shutdown| no shutdown временно помогает.
конфиг порта
voice-port 0/2/0
supervisory disconnect dualtone mid-call
no battery-reversal
soft-offhook
cable-detect
caller-id enable

bkur001(config-voiceport)#do show voice port sum
IN OUT
PORT CH SIG-TYPE ADMIN OPER STATUS STATUS EC
=============== == ============ ===== ==== ======== ======== ==
0/2/0 -- fxo-ls up up idle off-hook y
0/2/1 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
0/2/2 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
0/2/3 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y

Подскажите, в какую сторону копать.
Спаибо.


Содержание

Сообщения в этом обсуждении
"fxo порт иногда переходит в off-hook"
Отправлено mdenisov , 04-Сен-13 15:05 
Копайте в сторону вариантов supervisory disconnect на станции, пробуйте что есть. Вроде бы самое надежное - battery-reversal.

"fxo порт иногда переходит в off-hook"
Отправлено Aleks305 , 04-Сен-13 15:53 
> Копайте в сторону вариантов supervisory disconnect на станции, пробуйте что есть. Вроде
> бы самое надежное - battery-reversal.

Да, вроде бы пробовал все, но что-то не помогает. Честно говоря, не очень даже понимаю, что это собственно за процесс и почему так происходит. со стороны panasonic ничего не подкручивается?


"fxo порт иногда переходит в off-hook"
Отправлено mdenisov , 04-Сен-13 15:58 
> Да, вроде бы пробовал все, но что-то не помогает. Честно говоря, не
> очень даже понимаю, что это собственно за процесс и почему так
> происходит. со стороны panasonic ничего не подкручивается?

Так я же и говорю смотрите на станции что она может и выбирайте совместимые варианты на циске. Общее название таких вещей supervisory disconnect. Циска влегкую тоны может не ловить, а вот не заметить переполюсовку сложно.


"fxo порт иногда переходит в off-hook"
Отправлено Aleks305 , 04-Сен-13 16:03 
>> Копайте в сторону вариантов supervisory disconnect на станции, пробуйте что есть. Вроде
>> бы самое надежное - battery-reversal.
> Да, вроде бы пробовал все, но что-то не помогает. Честно говоря, не
> очень даже понимаю, что это собственно за процесс и почему так
> происходит. со стороны panasonic ничего не подкручивается?

ок, понял, спасибо. просто panasonic не под моим контролем, попробую что-нить разузнать)


"fxo порт иногда переходит в off-hook"
Отправлено eek , 05-Сен-13 08:21 
> ок, понял, спасибо. просто panasonic не под моим контролем, попробую что-нить разузнать)

Последнее сообщение в теме, там есть конфиг который вроде работает.

http://sysadmins.ru/topic160206.html


"fxo порт иногда переходит в off-hook"
Отправлено Aleks305 , 06-Сен-13 23:59 
>> ок, понял, спасибо. просто panasonic не под моим контролем, попробую что-нить разузнать)
> Последнее сообщение в теме, там есть конфиг который вроде работает.
> http://sysadmins.ru/topic160206.html

Воспользовался Вашей рекомендацией - пока полет нормальный, спасибо!


"отбойник"
Отправлено QRSa , 05-Сен-13 21:36 
Добрый день.

Поставьте отбойник на линию.
Цена вопроса - 25 у.е.


"отбойник"
Отправлено turpanov.a , 06-Сен-13 18:15 
> Добрый день.
> Поставьте отбойник на линию.
> Цена вопроса - 25 у.е.

На цисках отбойники покупать не обязательно, можно легко (относительно) выяснить frequency и cadence на тон отбоя и применить их к войс-порту.


"отбойник"
Отправлено mdenisov , 06-Сен-13 18:27 
Я вот не пойму зачем советовать костыли типа отбойников и специфических тонов когда станция подконтрольна и можно настроить железобетонный supervisory disconnect

"отбойник"
Отправлено Aleks305 , 07-Сен-13 00:02 
> Я вот не пойму зачем советовать костыли типа отбойников и специфических тонов
> когда станция подконтрольна и можно настроить железобетонный supervisory disconnect

станция pbx не не подконтрольна, человек ее сопровождающий, мягко говоря не итшник. посмотрим что будет по указанной выше настройке


"fxo порт иногда переходит в off-hook"
Отправлено turpanov.a , 06-Сен-13 18:17 
>[оверквотинг удален]
> bkur001(config-voiceport)#do show voice port sum
> IN OUT
> PORT CH SIG-TYPE ADMIN OPER STATUS STATUS EC
> =============== == ============ ===== ==== ======== ======== ==
> 0/2/0 -- fxo-ls up up idle off-hook y
> 0/2/1 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
> 0/2/2 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
> 0/2/3 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
> Подскажите, в какую сторону копать.
> Спаибо.

А переходит в off-hook при каких условиях?


"fxo порт иногда переходит в off-hook"
Отправлено Aleks305 , 07-Сен-13 00:00 
>[оверквотинг удален]
>> IN OUT
>> PORT CH SIG-TYPE ADMIN OPER STATUS STATUS EC
>> =============== == ============ ===== ==== ======== ======== ==
>> 0/2/0 -- fxo-ls up up idle off-hook y
>> 0/2/1 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
>> 0/2/2 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
>> 0/2/3 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
>> Подскажите, в какую сторону копать.
>> Спаибо.
> А переходит в off-hook при каких условиях?

честно говоря, даже не знаю. железка находится далеко за границей