При достижении обозначенного порога разряда, ups подает команду на выключение сервера. Есть ли возможность будить компьютер при увеличении заряда ups'a до N%.WOL и тыканье пальцами в корпус не катит...
Ось: CentOS
Дрова: Megatec (serial)
ПО: nut
UPS: Ippon Smart Power Pro
>При достижении обозначенного порога разряда, ups подает команду на выключение сервера. Есть
>ли возможность будить компьютер при увеличении заряда ups'a до N%.
>
>WOL и тыканье пальцами в корпус не катит...
>
>Ось: CentOS
>Дрова: Megatec (serial)
>ПО: nut
>UPS: Ippon Smart Power ProГм...Вообще-то такое обычно в БИОСе ставится. Что-то типа "Power strategy": Always On.
Тогда при появлении 220V сервак сам включается. А подаст UPS эти 220 после определённого процента или нет - это уже надо смотреть на ТТХ этого упса.
>Гм...Вообще-то такое обычно в БИОСе ставится. Что-то типа "Power strategy": Always On.Стоит
После полного разряда, при включении.... загружается ось, сверяет процент заряда на ups'e и опять уходит на покой....приходится бегать и тыкать
>После полного разряда, при включении.... загружается ось, сверяет процент заряда на ups'e
>и опять уходит на покой....приходится бегать и тыкатьНаверно кроме заряда надо учитывать наличие питания. Если есть питание в сети, заряд батареи должен игнорироваться.
Покопаю nut, но вроде о таком функционале заявлено не было...