Здравствуйте!
Ситуация: есть два соседних здания, между ними проложена оптика(около 100 метров), с которой я никогда не имел дело. Предыдущий сист.администратор сделал заказ на прокладку этой оптики, закупил оборудование и уволился. Оптику успешно проложили, мне передали, что монтажники проверили связь, всё ok.

Имеется оборудование: Linksys sps208G и Cisco sf-300 24mp. Линксис стоит в серверной, подключен к другому свичу через витую пару, по другому порту(через витую пару же) успешно отдает сеть. Для связи по оптике используются трансиверы Cisco CCC-MGBLX1. Вопрос вот в чем: нужно ли настраивать свичи, чтобы они видели друг друга по этой самой оптике? В данный момент даже линк не горит. Посоветовали: «если порт гибридный (SFP/ETH) - то да - надо переключить порт на модуль». Если это так, то не подскажете, как это сделать?

Так как там не полноценные циски и "обрезанный" iOS, вот всё, что смог вытащить со свичей:
https://www.dropbox.com/s/zrhc6pbdtj0763h/linksys.txt
https://www.dropbox.com/s/uouzasmo98x8fdf/cisco.txt

  • Соединение двух свичей через оптику, !*! h, 16:35 , 27-Янв-14 (1)
    > Здравствуйте!

    Патч-корды меняли местами ? (прием передачу ?)

    • Соединение двух свичей через оптику, !*! antiZzz, 16:41 , 27-Янв-14 (2)
      >> Здравствуйте!
      > Патч-корды меняли местами ? (прием передачу ?)

      Там оптика, не патч-корды. Расстояние между зданиями около 100 метров, нет возможности менять местами.

      • Соединение двух свичей через оптику, !*! erera22, 18:03 , 27-Янв-14 (3)
        >>> Здравствуйте!
        >> Патч-корды меняли местами ? (прием передачу ?)
        > Там оптика, не патч-корды. Расстояние между зданиями около 100 метров, нет возможности
        > менять местами.

        Концы какие? Если двойной LC - попробуйте скроссировать. Если одинарный штык, то надо смотреть трансиверы. Может быть нечто, к примеру, "cisco unsupported transceiver" или необходимость жестко выставить speed/duplex...

        • Соединение двух свичей через оптику, !*! antiZzz, 08:08 , 28-Янв-14 (4)
          >>>> Здравствуйте!
          >>> Патч-корды меняли местами ? (прием передачу ?)
          >> Там оптика, не патч-корды. Расстояние между зданиями около 100 метров, нет возможности
          >> менять местами.
          > Концы какие? Если двойной LC - попробуйте скроссировать. Если одинарный штык, то
          > надо смотреть трансиверы. Может быть нечто, к примеру, "cisco unsupported transceiver"
          > или необходимость жестко выставить speed/duplex...

          Действительно, оказалось, что данное сетевое оборудование не поддерживает эти трансиверы. Вставил HP-шные, линк сразу поднялся. Всем большое спасибо, тема РЕШЕНА.