- 3725 падает мультилинк help!, Nailer, 12:12 , 20-Сен-05 (1)
>в NM-2W вставлены две WVIC-2MFT-E1 >controller E1 1/0 > framing NO-CRC4 > channel-group 0 timeslots 1-31 >controller E1 1/1 > framing NO-CRC4 > channel-group 0 timeslots 1-31 >controller E1 1/2 > framing NO-CRC4 > clock source internal > channel-group 0 timeslots 1-31 >controller E1 1/3 > framing NO-CRC4 > clock source internal > channel-group 0 timeslots 1-31 > >interface Multilink2 > ppp multilink > ppp multilink group 2 > >interface Serial1/0:0 > encapsulation ppp >interface Serial1/1:0 > encapsulation ppp >interface Serial1/2:0 > encapsulation ppp > ppp multilink > ppp multilink group 2 >interface Serial1/3:0 > encapsulation ppp > ppp multilink > ppp multilink group 2 > >при передергивании Serial1/0:0 и Serial1/1:0 >падает Multilink2 >вернее не падает а пропадает пинг >sh int Mu2 дает Multilink2 is up, line protocol is up >но пинги не ходят >делаю shut -> no shut на Mu2 и все поднимается >почему? это же другая совсем карточка >подозреваю дело в clock source internal >как лечить? А синхра-то откуда идет? Каналы терминируются в одной точке или нет?
- 3725 падает мультилинк help!, SergT, 13:28 , 20-Сен-05 (2)
за controller E1 1/2 - 1/3 стоит TN1 Nortel <==SDH==> TN1- 2xFCD-E1 -> cisco 26xx c WIC-2T а за controller E1 1/0 - 1/1 стоит TN1 (он же) <==SDH==> TN1 - cisco 26xx c WVIC-2MFT-E1 может ли на одной NM-2W одна WVIC-2MFT-E1 ловить синхру из линии а другая задавать?
- 3725 падает мультилинк help!, SergT, 15:30 , 20-Сен-05 (3)
для controller E1 1/0 - 1/1 синхру берет от дургой циски (7507) а для controller E1 1/2 - 1/3 сама задает
- 3725 падает мультилинк help!, Nailer, 16:29 , 20-Сен-05 (4)
> для controller E1 1/0 - 1/1 синхру берет от дургой >циски (7507) >а для controller E1 1/2 - 1/3 сама задает Две 26xx, упомянутые выше, это действительно две разные 26хх, или одна?
- 3725 падает мультилинк help!, SergT, 16:42 , 20-Сен-05 (5)
- 3725 падает мультилинк help!, Nailer, 17:40 , 20-Сен-05 (6)
>две разные Так, которая подключена к порту с source clock internal, берет синхру с этой линии?
- 3725 падает мультилинк help!, SergT, 08:32 , 21-Сен-05 (7)
===contr E1 1/2 - 1/3 source clock internal -> 2xFCD-E1 -> 26xx+WIC-2T 3725-< ===contr E1 1/0 - 1/1 source clock line -> 26xx+VWIC-2MFT-E1две линии разные одна две двушки и другая тоже две двушки по моему клок сорс интернал говорит о том что циска сама его задает та которая подключена к этой линии, подключена черед FCDюки (RS-530) посредством WIC-2T, на WIC-2T вобще нет такой команды как клок сорс вот кусок конфига той циски interface Multilink1 ip address ip route-cache flow no ip mroute-cache ppp multilink multilink-group 1 ! interface Serial0/0 bandwidth 2048 no ip address encapsulation ppp ip route-cache flow no fair-queue ppp multilink multilink-group 1 ! interface Serial0/1 bandwidth 2048 no ip address encapsulation ppp ip route-cache flow no fair-queue ppp multilink multilink-group 1 и все... там нет контроллеров Е1 синхронизируются ФСДюки...
- 3725 падает мультилинк help!, SergT, 08:41 , 22-Сен-05 (8)
тут народ грит что везде должно быть одинаково (всмысле клок сорса) либо все интернал либо лайн есть где нть этому документальное подтверждение?
|