Catalyst 2950, !*! Pvl, 08-Ноя-05, 14:58  [смотреть все]
Добрый День !!!

При настройки  Vlan на Catalys 2950 появилась проблема при включении Vlan 2 отключается Vlan 1 то есть  в режиме up может быть только 1 Vlan подскажите пожайлусто где искать где рыть ?  

no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
!
hostname kip
!
enable secret 5
enable password 7

errdisable recovery cause link-flap
errdisable recovery interval 60
mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 46 56
ip subnet-zero
!
udld aggressive

!
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree loopguard default
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
!
!
macro global description cisco-global
!
.....
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
switchport mode trunk
speed 100
duplex full
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20

!
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 4
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/22

!
interface FastEthernet0/23
switchport access vlan 2
switchport mode access
!
interface FastEthernet0/24
switchport access vlan 3
switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
ip address 192.168.171.5 255.255.255.0
no ip route-cache
!
interface Vlan2
ip address 192.168.172.5 255.255.255.0
no ip route-cache
shutdown
!
interface Vlan3
ip address 192.168.173.5 255.255.255.0
no ip route-cache
shutdown
!
interface Vlan4
ip address 192.168.174.5 255.255.255.0
no ip route-cache
shutdown
!
ip default-gateway 192.168.162.4

....

  • Catalyst 2950, !*! Изгой, 15:02 , 08-Ноя-05 (1)
    >Добрый День !!!
    >
    >При настройки  Vlan на Catalys 2950 появилась проблема при включении Vlan
    >2 отключается Vlan 1 то есть  в режиме up может
    >быть только 1 Vlan подскажите пожайлусто где искать где рыть ?
    >
    >
    >no service pad
    >service timestamps debug uptime
    >service timestamps log uptime
    >service password-encryption
    >!
    >hostname kip
    >!
    >enable secret 5
    >enable password 7
    >
    >errdisable recovery cause link-flap
    >errdisable recovery interval 60
    >mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 46 56
    >
    >ip subnet-zero
    >!
    >udld aggressive
    >
    >!
    >!
    >spanning-tree mode rapid-pvst
    >spanning-tree loopguard default
    >no spanning-tree optimize bpdu transmission
    >spanning-tree extend system-id
    >!
    >!
    >macro global description cisco-global
    >!
    >.....
    >!
    >interface FastEthernet0/16
    >!
    >interface FastEthernet0/17
    > switchport mode trunk
    > speed 100
    > duplex full
    >!
    >interface FastEthernet0/18
    >!
    >interface FastEthernet0/19
    >!
    >interface FastEthernet0/20
    >
    >!
    >interface FastEthernet0/21
    > switchport access vlan 4
    > switchport mode access
    >!
    >interface FastEthernet0/22
    >
    >!
    >interface FastEthernet0/23
    > switchport access vlan 2
    > switchport mode access
    >!
    >interface FastEthernet0/24
    > switchport access vlan 3
    > switchport mode access
    >!
    >interface GigabitEthernet0/1
    >!
    >interface GigabitEthernet0/2
    >!
    >interface Vlan1
    > ip address 192.168.171.5 255.255.255.0
    > no ip route-cache
    >!
    >interface Vlan2
    > ip address 192.168.172.5 255.255.255.0
    > no ip route-cache
    > shutdown
    >!
    >interface Vlan3
    > ip address 192.168.173.5 255.255.255.0
    > no ip route-cache
    > shutdown
    >!
    >interface Vlan4
    > ip address 192.168.174.5 255.255.255.0
    > no ip route-cache
    > shutdown
    >!
    >ip default-gateway 192.168.162.4
    >
    >....
    Рыть в направлении , может ли данное устройство поддерживать данные настройки .
  • Catalyst 2950, !*! citrin, 15:05 , 08-Ноя-05 (2)
    >При настройки  Vlan на Catalys 2950 появилась проблема при включении Vlan
    >2 отключается Vlan 1 то есть  в режиме up может
    >быть только 1 Vlan подскажите пожайлусто где искать где рыть ?

    2950 поддерживает только один управляющий интерфейс.

  • Catalyst 2950, !*! fantom, 15:06 , 08-Ноя-05 (3)
    >Добрый День !!!
    >
    >При настройки  Vlan на Catalys 2950 появилась проблема при включении Vlan
    >2 отключается Vlan 1 то есть  в режиме up может
    >быть только 1 Vlan подскажите пожайлусто где искать где рыть ?
    >
    >
    >no service pad
    >service timestamps debug uptime
    >service timestamps log uptime
    >service password-encryption
    >!
    >hostname kip
    >!
    >enable secret 5
    >enable password 7
    >
    >errdisable recovery cause link-flap
    >errdisable recovery interval 60
    >mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 46 56
    >
    >ip subnet-zero
    >!
    >udld aggressive
    >
    >!
    >!
    >spanning-tree mode rapid-pvst
    >spanning-tree loopguard default
    >no spanning-tree optimize bpdu transmission
    >spanning-tree extend system-id
    >!
    >!
    >macro global description cisco-global
    >!
    >.....
    >!
    >interface FastEthernet0/16
    >!
    >interface FastEthernet0/17
    > switchport mode trunk
    > speed 100
    > duplex full
    >!
    >interface FastEthernet0/18
    >!
    >interface FastEthernet0/19
    >!
    >interface FastEthernet0/20
    >
    >!
    >interface FastEthernet0/21
    > switchport access vlan 4
    > switchport mode access
    >!
    >interface FastEthernet0/22
    >
    >!
    >interface FastEthernet0/23
    > switchport access vlan 2
    > switchport mode access
    >!
    >interface FastEthernet0/24
    > switchport access vlan 3
    > switchport mode access
    >!
    >interface GigabitEthernet0/1
    >!
    >interface GigabitEthernet0/2
    >!
    >interface Vlan1
    > ip address 192.168.171.5 255.255.255.0
    > no ip route-cache
    >!
    >interface Vlan2
    > ip address 192.168.172.5 255.255.255.0
    > no ip route-cache
    > shutdown
    >!
    >interface Vlan3
    > ip address 192.168.173.5 255.255.255.0
    > no ip route-cache
    > shutdown
    >!
    >interface Vlan4
    > ip address 192.168.174.5 255.255.255.0
    > no ip route-cache
    > shutdown
    >!
    >ip default-gateway 192.168.162.4
    >
    >....

    Нигде, этот каталис умеет быть только в одном вилане.

    • Catalyst 2950, !*! Изгой, 15:10 , 08-Ноя-05 (4)
      >>Добрый День !!!
      >>
      >>При настройки  Vlan на Catalys 2950 появилась проблема при включении Vlan
      >>2 отключается Vlan 1 то есть  в режиме up может
      >>быть только 1 Vlan подскажите пожайлусто где искать где рыть ?
      >>
      >>
      >>no service pad
      >>service timestamps debug uptime
      >>service timestamps log uptime
      >>service password-encryption
      >>!
      >>hostname kip
      >>!
      >>enable secret 5
      >>enable password 7
      >>
      >>errdisable recovery cause link-flap
      >>errdisable recovery interval 60
      >>mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 46 56
      >>
      >>ip subnet-zero
      >>!
      >>udld aggressive
      >>
      >>!
      >>!
      >>spanning-tree mode rapid-pvst
      >>spanning-tree loopguard default
      >>no spanning-tree optimize bpdu transmission
      >>spanning-tree extend system-id
      >>!
      >>!
      >>macro global description cisco-global
      >>!
      >>.....
      >>!
      >>interface FastEthernet0/16
      >>!
      >>interface FastEthernet0/17
      >> switchport mode trunk
      >> speed 100
      >> duplex full
      >>!
      >>interface FastEthernet0/18
      >>!
      >>interface FastEthernet0/19
      >>!
      >>interface FastEthernet0/20
      >>
      >>!
      >>interface FastEthernet0/21
      >> switchport access vlan 4
      >> switchport mode access
      >>!
      >>interface FastEthernet0/22
      >>
      >>!
      >>interface FastEthernet0/23
      >> switchport access vlan 2
      >> switchport mode access
      >>!
      >>interface FastEthernet0/24
      >> switchport access vlan 3
      >> switchport mode access
      >>!
      >>interface GigabitEthernet0/1
      >>!
      >>interface GigabitEthernet0/2
      >>!
      >>interface Vlan1
      >> ip address 192.168.171.5 255.255.255.0
      >> no ip route-cache
      >>!
      >>interface Vlan2
      >> ip address 192.168.172.5 255.255.255.0
      >> no ip route-cache
      >> shutdown
      >>!
      >>interface Vlan3
      >> ip address 192.168.173.5 255.255.255.0
      >> no ip route-cache
      >> shutdown
      >>!
      >>interface Vlan4
      >> ip address 192.168.174.5 255.255.255.0
      >> no ip route-cache
      >> shutdown
      >>!
      >>ip default-gateway 192.168.162.4
      >>
      >>....
      >
      >Нигде, этот каталис умеет быть только в одном вилане.

      Если вспомнить поточнее , кто то писал что 2950 ELMI может такое , что то в этом роде , но где написано было не помню.

  • Catalyst 2950, !*! GreatFoolDad, 13:43 , 09-Ноя-05 (5)
    А зачем оно нужно - больше одного VLAN-а?
    Вот один нужен для управления Catalyst-ом (там IP-адрес на него привязать).
    А больше - не нужно.
    Хотя я, безусловно, никакой не специалист по части CISCO-в.
    Просто последнее время пришлось изрядно понастраивать их. Поначалу тоже тяготило наличие только одного no shutdown VLAN-а, но потом, поразбиравшись, я понял, что больше одного и не нужно.