>>Удавалось ли кому скрестить сей subj и NUT?
>>
>>Вариант driver=powercom для него не проходит - upsmon не получает данные
>>
>>"Родной" софт (kinmon) не подходит по той причине, что необходимо питать от
>>него 2 сервера
>
>То же самое с 1000-ником.
>
>Я в свое время копал рассылку nut, после чего сделал вывод, что
>проблема в кабеле. У вас, как и у меня, скорее всего,
>"бежевый" кабель.
К несчастью, "бежевый"
В рассылке утверждается, что все работает с "пурпурным" кабелем
>(всего их три типа, цвет третьего я забыл). Где брать и
>какая распайка -- точного ответа я не знаю.
В паспорте приведена разводка для "серого" и "пурпурного" кабеля
Изучив ее, пришел к выводу что разным цветам кабеля соответствуют разные схемы интерфейса UPS и простой перепайкой кабеля эту проблему не решить - распайки разъема со стороны COM порта у них, разумеется, идентичны, а вот со стороны UPS различаются, А драйвер был разработан под конкретную схему :-((((((
|