"Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от kazan_maloy emailИскать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 09:58  (MSK)
Добрый день!
PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
подключен порт при установке был увиден...
Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
отреагировала...
Где крутить?
Заранее балгодарен...
  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

 Оглавление

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Сообщения по теме

1. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от DogEater Искать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 10:40  (MSK)
>Добрый день!
>PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
>
>подключен порт при установке был увиден...
>Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
>отреагировала...
>Где крутить?
>Заранее балгодарен...

Крутить apcups, а на powerchut положить :-)

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

2. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от noname Искать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 12:03  (MSK)
>Добрый день!
>PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
>
>подключен порт при установке был увиден...
>Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
>отреагировала...
>Где крутить?
>Заранее балгодарен...

а xpowerchute что нить показывает?


  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

4. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от kazan_maloy emailИскать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 13:42  (MSK)
>>Добрый день!
>>PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
>>
>>подключен порт при установке был увиден...
>>Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
>>отреагировала...
>>Где крутить?
>>Заранее балгодарен...
>
>а xpowerchute что нить показывает?

а ни че не пишет... просто проходит и все без всяких сообщений...
или мож ключики какие надо к xpowerchute? че это ваще?

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

7. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от noname Искать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 13:59  (MSK)
>
>или мож ключики какие надо к xpowerchute? че это ваще?

xpowerchute - утилита для мониторинга состояния UPS и управления им (под X-ы)


ключей никаких не надо
если данных никаких она не выдает - значит либо кабель UPS "неправильный", либо _upsd не запущен

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

9. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от kazan_maloy emailИскать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 14:16  (MSK)
>xpowerchute - утилита для мониторинга состояния UPS и управления им (под X-ы)

толкал не из под Х-ов...

>
>ключей никаких не надо
>если данных никаких она не выдает - значит либо кабель UPS "неправильный",
>либо _upsd не запущен

_upsd запущен - смотрел...


  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

10. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от noname Искать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 14:47  (MSK)
>>xpowerchute - утилита для мониторинга состояния UPS и управления им (под X-ы)
>
>толкал не из под Х-ов...

так толкни из под них %)

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

11. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от kazan_maloy emailИскать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 14:56  (MSK)
>>>xpowerchute - утилита для мониторинга состояния UPS и управления им (под X-ы)
>>
>>толкал не из под Х-ов...
>
>так толкни из под них %)

логично... :0) пасиб...
а че с консоли нет ни какой диагностики?

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

12. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от noname Искать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 15:21  (MSK)
>логично... :0) пасиб...
>а че с консоли нет ни какой диагностики?
судя по документации вообще-то должна быть - /usr/lib/powerchute/powerchute

много чего есть в help %)
/usr/lib/powerchute/help/intro.htm

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

13. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от kazan_maloy emailИскать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 15:27  (MSK)
>>логично... :0) пасиб...
>>а че с консоли нет ни какой диагностики?
>судя по документации вообще-то должна быть - /usr/lib/powerchute/powerchute

уже смотрел... нету... :0(

>
>много чего есть в help %)
>/usr/lib/powerchute/help/intro.htm

про хелп в курсах... придется смотреть, просто не думал что так затянется... а ваще пасиб огромный!!! мож еще че в голову придет - пиши...

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

14. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от noname Искать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 15:36  (MSK)
>а ваще пасиб огромный!!! мож еще че в голову придет -
>пиши...

В голову многое что приходит. Особенно под конец рабочего дня %))

если powerchute поднять не удастся - попробуй NUT - Network UPS tools
можно мониторить UPS по сетке, 2 сервера на 1 UPS и много чего еще.

www.explioits.org/nut

В настройке посложнее, но зато хошь в консоли/X-ах/Windows мониторить может

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

3. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от Unckle_Alex emailИскать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 13:31  (MSK)
>Добрый день!
>PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
>
>подключен порт при установке был увиден...
>Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
>отреагировала...
>Где крутить?
>Заранее балгодарен...

powerchute.ini посмотреть секцию
[ LineFail ]
NotifyDelay = 5
NotifyInterval = 30
NotifyRepeat = Yes
ShutdownDelay = 900
Action = LUS


  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

5. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от kazan_maloy emailИскать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 13:46  (MSK)
>>Добрый день!
>>PowerChute установил, настройки не крутил - оставил все как есть... UPS был
>>
>>подключен порт при установке был увиден...
>>Вырубаю из розетки, включается UPS... ждал полчаса, система ни как не
>>отреагировала...
>>Где крутить?
>>Заранее балгодарен...
>
>powerchute.ini посмотреть секцию
>[ LineFail ]
>NotifyDelay = 5
>NotifyInterval = 30
>NotifyRepeat = Yes
>ShutdownDelay = 900
>Action = LUS

У меня вот так:
[ LineFail ]
NotifyDelay = 5
NotifyInterval = 30
NotifyRepeat = Yes
ShutdownDelay = 300
Action = LUS

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

6. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от Unckle_Alex emailИскать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 13:54  (MSK)
По "ps -ef" "_upsd" висит в процессах? Что в powerchute.log?
  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

8. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от kazan_maloy emailИскать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 14:05  (MSK)
>По "ps -ef" "_upsd" висит в процессах? Что в powerchute.log?

_upsd - висит...
а вот лог с 7-ого мая пустой... и то там только start да stop
то что вчера розетку дергал и то что UPS полчаса держал натугу ни че нету... ваще...

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

15. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от noname Искать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 16:07  (MSK)
>>По "ps -ef" "_upsd" висит в процессах? Что в powerchute.log?
>
>_upsd - висит...
>а вот лог с 7-ого мая пустой... и то там только start
>да stop
>то что вчера розетку дергал и то что UPS полчаса держал натугу
>ни че нету... ваще...

запись Communication Established есть? если нет - то кабель к UPS не подсоединен/не подходит для этой версии софта

кабель "родной" используется?
посмотри http://www.exploits.org/nut/library/cables/940-0024C.jpg
эта распайка работает с powerchute - сам проверял

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

16. "Проблема с PowerChute в RedHat 7.1 "
Сообщение от kazan_maloy emailИскать по авторуВ закладки on 18-Июн-03, 16:19  (MSK)
>
>запись Communication Established есть? если нет - то кабель к UPS не
>подсоединен/не подходит для этой версии софта

запись есть... кажется дошло... когда парашут инсталили кабель был воткнут  в /dev/ttyS1 судя по инишнику, а ща он похоже воткнут в /dev/ttyS0
сервак пришел в разборе уже проинсталеный, я похоже не в тот порт воткнул :0) сразу не посмотрел... а сервак далековато от меня... завтра проверю свою догатку...

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх


Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Пожалуйста, прежде чем написать сообщение, ознакомьтесь с данными рекомендациями.




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру