Сообщение от auto_tips (??) on 06-Окт-09, 12:00 | ||
Была проблема: После замены аккумуляторов в smart-ups 1500 при подключении к | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Cообщить модератору |
Оглавление |
|
Сообщения по теме | [Сортировка по ответам | RSS] |
1. "Исправляем неисправный Smart UPS собственными силами" | +/– | |
Сообщение от Vladimir (??) on 06-Окт-09, 12:00 | ||
Как все просто. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
2. "Исправляем неисправный Smart UPS собственными силами" | +/– | |
Сообщение от pavlinux (ok) on 06-Окт-09, 15:44 | ||
А как определить сухая или мокрая ёмкость... =) | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
4. "Исправляем неисправный Smart UPS собственными силами" | +/– | |
Сообщение от Сергей (??) on 08-Окт-09, 09:30 | ||
Особенно на материнских платах... Как определить? Обычно они вспухают, донышко не плоское, а выпуклое... | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
5. "Исправляем неисправный Smart UPS собственными силами" | +/– | |
Сообщение от zoonman (ok) on 08-Окт-09, 17:05 | ||
Интересно, а много здесь народа знает что такое RLC-метр? | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
6. "Исправляем неисправный Smart UPS собственными силами" | +/– | |
Сообщение от McMaster (??) on 08-Окт-09, 17:26 | ||
Ну да, берем мать, упс или еще что нибудь, выпаевыем ёмкости, проверяем и либо меняем либо припаевыем обратно :) | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
7. "Исправляем неисправный Smart UPS собственными силами" | +/– | |
Сообщение от Filosof on 08-Окт-09, 21:58 | ||
Видно не очень. Однако девайс не сильно распространён... | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
8. "Исправляем неисправный Smart UPS собственными силами" | +/– | |
Сообщение от hhg (ok) on 09-Окт-09, 00:44 | ||
приколист. сейчас все бросятся искать в своих дохлых трупах армянские кондёры. %) | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
9. "Исправляем неисправный Smart UPS собственными силами" | +/– | |
Сообщение от bill (ok) on 10-Окт-09, 12:44 | ||
Берём упс и все мелкие электролиты просто меняем не проверяя. Стоят копейки. Экономится силы (новый впаивать проще),время(не надо ничего проверять) и деньги на RLC. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
10. "Исправляем неисправный Smart UPS собственными силами" | +/– | |
Сообщение от Ursadon on 12-Окт-09, 23:58 | ||
Так порой открываешь китайское поделие, вместо половины деталей - перемычки :) | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
11. "Исправляем неисправный Smart UPS собственными силами" | +/– | |
Сообщение от Serg (??) on 13-Окт-09, 09:57 | ||
У нас проще - издох UPS - в отдел снабжения его. Через некоторое время новый или сремонтированный ;-) | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору |
12. "Исправляем неисправный Smart UPS собственными силами" | +/– | |
Сообщение от Pahanivo (ok) on 20-Окт-09, 15:20 | ||