была конфигурация с модемом USRobotiks 56k Faxmodem с авторизацией на tacacs+
все работало отлично... затем сгарел модем...поставили такой же новый...НЕ РАБОТАЕТ!!!
НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ТРУБКА.
на модеме сделал
AT
S1 AT
ATZ(S1 -поднимать рубу после первого звонка)
"Из инструкции"
S0 0 Устанавливает количество звонков перед ответом в режиме автоответа Если тановлено значение 0, режим автоответа отключен.
S1 0 Считает и хранит количество звонков при входящем вызове Значение S0 должно быть больше 0
------
конфиг киски
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication ppp default group tacacs+
aaa authorization exec default local
aaa authorization network default group tacacs+
aaa accounting exec default start-stop group tacacs+
aaa accounting network default start-stop group tacacs+
aaa accounting system default start-stop group tacacs+
aaa session-id common
interface Async65
ip unnumbered FastEthernet0/0
encapsulation ppp
no ip mroute-cache
async default routing
async dynamic address
async dynamic routing
async mode dedicated
peer default ip address 217.214.214.214
ppp authentication chap pap
!
line con 0
line aux 0
password qwerty
modem InOut
modem autoconfigure type disc
transport input all
autoselect during-login
autoselect ppp
stopbits 1
speed 115200
flowcontrol hardware
line vty 0 4
access-class 105 in
exec-timeout 0 0
password qwerty
rootcisco#sh line
Tty Typ Tx/Rx A Modem Roty AccO AccI Uses Noise Overruns Int
0 CTY - - - - - 0 0 0/0 -
65 AUX 115200/115200- inout - - - 0 0 353/0 -
* 66 VTY - - - - 105 5 0 0/0 -
67 VTY - - - - 105 0 0 0/0 -
68 VTY - - - - 105 0 0 0/0 -
69 VTY - - - - 105 0 0 0/0 -
70 VTY - - - - 105 0 0 0/0 -
Line(s) not in async mode -or- with no hardware support:
1-64
rootcisco#