Пред. тема | След. тема | ||
Форумы
![]() | |||
---|---|---|---|
Изначальное сообщение | [Проследить за развитием треда] |
"power redundancy на 6509" | |
Сообщение от AD ![]() ![]() | |
Захотелось сделать резервирование по питанию, воткнул второй блок питания(такой же как и 1 модуль), в итоге: | |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
Оглавление |
|
Сообщения по теме | [Сортировка по времени, UBB] |
1. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от кызыл ![]() | |
>Захотелось сделать резервирование по питанию, воткнул второй блок питания(такой же как и | |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | |
2. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от AD ![]() ![]() | |
| |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | |
3. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от кызыл ![]() | |
> | |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | |
4. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от AD ![]() ![]() | |
>По partnumber что за модель блока питаня? | |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | |
5. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от Владимир ![]() ![]() | |
Вот что говорит база cisco по этому серийнику: | |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | |
6. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от AD ![]() ![]() | |
>Вот что говорит база cisco по этому серийнику: | |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | |
7. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от Владимир ![]() ![]() | |
| |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | |
8. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от AD ![]() ![]() | |
| |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | |
9. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от alk ![]() | |
> | |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | |
10. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от AD ![]() ![]() | |
>Попробуйте принудительно включить второй блок питания командой power enable module 2, после | |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | |
11. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от alk ![]() | |
>>Попробуйте принудительно включить второй блок питания командой power enable module 2, после | |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | |
12. "power redundancy на 6509" | |
Сообщение от AD ![]() ![]() | |
>>>Попробуйте принудительно включить второй блок питания командой power enable module 2, после | |
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
Архив | Удалить |
Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема |
Оцените тред (1=ужас, 5=супер)? [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] [Рекомендовать для помещения в FAQ] |
Закладки на сайте Проследить за страницей |
Created 1996-2025 by Maxim Chirkov Добавить, Поддержать, Вебмастеру |