>С этой проблемой я уже справился. Спасибо бывшим владельцам, чуть позже они
>отдали мне всю инфу. Я подключил ECN320, но не могу подключить
>DSLAM 312xp. Он работает около минуты и потом преходит в не
>управляемый режим (лампочка зелёная последовательно мигает).
>
>Если поможете в решении этого вопроса, буду очень благодарен. для начала посмотрите, видет ли ECN DSLAM:
show ecn inventory
обратите внимание на статус в выводе
зайдите на ecn через http, посмотрите есть ли в памяти узла необходимые software
при подключении EDN смотрите на поведение индикации. Нормальная загрузка:
1. несколько медленных морганий обоими "глазами" - получение IP адреса и параметров загрузки
2. частое моргание обоими "глазами" - загрузка софта и конфига
3. медленное моргание зеленым порядка 8-10 сек - переваривание заглоченного
4. постоянное горение зеленым - в работе
по косвенным показаниям ваш DSLAM либо не может получить IP, либо в ECN нет необходимого софта/стартового (либо сохраненного) конфига
В случае невозможности получения IP в EDN312 запускается автоматическая процедура смены management vlan. Эта процедура достаточно длительная по времени - от 1 до 15 минут!
На самом деле граблей со связкой EDN + ECN очень много. Подобная болезнь не редкость... и порой самая труднолечимая. В 90% случаев решается заменой EDN.
Гораздо лучше это железо работает в самостоятельном состоянии - свич+EPN+EDN. Но для такой связки вам не обойтись без системы управления EDA.