Вариант для распечатки |
Архивированная нить - только для чтения!
Пред. тема | След. тема | ||
Форумы Маршрутизаторы CISCO и др. оборудование. (Public) | |||
---|---|---|---|
Изначальное сообщение | [Проследить за развитием треда] |
"Сгорели 4 порта на Catalyst 2924. " | |
Сообщение от Simplefest on 12-Янв-04, 18:19 (MSK) | |
Сгорели 4 порта на Catalyst 2924. | |
Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх |
Оглавление |
|
Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема |
Сообщения по теме |
1. "Сгорели 4 порта на Catalyst 2924. " | |
Сообщение от rpm on 13-Янв-04, 11:25 (MSK) | |
А когда вы его покупали? Некоторые модели этих коммутаторов страдали тем, что у них могли выгореть порты из-за наличия статического электричества на кабелях витой пары и из-за конструктивных особенностей кроссов типа 110. В качестве workaround cisco рекомендовала при выполнении перекоммутации кабелей вначале вытаскивать патчкорд из коммутатора, потом делать перекоммутацию на кроссе, затем подключать патчкорды обратно в коммутатор. Циска это описала, как баг, но искать его долго и лениво. | |
Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх |
2. "Сгорели 4 порта на Catalyst 2924. " | |
Сообщение от Simplefest on 13-Янв-04, 11:50 (MSK) | |
>А когда вы его покупали? Некоторые модели этих коммутаторов страдали | |
Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх |
Удалить |
Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема |
Закладки на сайте Проследить за страницей |
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov Добавить, Поддержать, Вебмастеру |