"C2611 не пускает по диалапу" 
Сообщение от Oleg Sukhanov Найти другие сообщения данного автораПоместить сообщение в закладки. См. нижнее поле навигации. on 11-Ноя-04, 05:20  (MSK)
C2611 не пускает по диалапу
После включения с2611 пускает юзеров через serial как из терминала, так и через ppp. После нескольких входов (около 5) и по прошествии не менее 6 часов со времени последнего входа перестаёт видеть модем.
Если её в это время перегрузить, то на консоли кроме обычных для загрузки сообщений появляются много строк:
*Mar  1 03:54:33.297: %CIRRUS-3-HWNORESPONSE: The CD2430 Controller is not responding, power cycle the router
Помогает только выключение на относительно длительное время не менее 10-15 минут.
Что это такое и как с этим бороться?
  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

 Оглавление

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Сообщения по теме

1. "C2611 не пускает по диалапу" 
Сообщение от Вовкин Найти другие сообщения данного автораПоместить сообщение в закладки. См. нижнее поле навигации.(ok) on 11-Ноя-04, 05:44  (MSK)
>C2611 не пускает по диалапу
>После включения с2611 пускает юзеров через serial как из терминала, так и
>через ppp. После нескольких входов (около 5) и по прошествии не
>менее 6 часов со времени последнего входа перестаёт видеть модем.
>Если её в это время перегрузить, то на консоли кроме обычных для
>загрузки сообщений появляются много строк:
>*Mar  1 03:54:33.297: %CIRRUS-3-HWNORESPONSE: The CD2430 Controller is not responding, power
>cycle the router
>Помогает только выключение на относительно длительное время не менее 10-15 минут.
>Что это такое и как с этим бороться?

"Error Message  
%CIRRUS-3-HWNORESPONSE : The CD2430 Controller is not responding, power cycle the router

Explanation   The CD2430 controller has failed to respond to the user request. This condition is due to unsupported clocking or the use of a nonstandard cable."

Оригинал тут: http://cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5187/products_system_message_guide_chapter09186a00801c81ac.html#404030


  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

2. "C2611 не пускает по диалапу" 
Сообщение от Вовкин Найти другие сообщения данного автораПоместить сообщение в закладки. См. нижнее поле навигации.(ok) on 11-Ноя-04, 05:45  (MSK)
>"Error Message
>%CIRRUS-3-HWNORESPONSE : The CD2430 Controller is not responding, power cycle the router
>
>
>Explanation   The CD2430 controller has failed to respond to the
>user request. This condition is due to unsupported clocking or the
>use of a nonstandard cable."
>
>Оригинал тут: http://cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5187/products_system_message_guide_chapter09186a00801c81ac.html#404030

Вдогонку от туда же: Recommended Action    Check the clocking and cable. Use Cisco cables only.

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

3. "C2611 не пускает по диалапу" 
Сообщение от Oleg Sukhanov Найти другие сообщения данного автораПоместить сообщение в закладки. См. нижнее поле навигации. on 11-Ноя-04, 06:17  (MSK)
>>"Error Message
>>%CIRRUS-3-HWNORESPONSE : The CD2430 Controller is not responding, power cycle the router
>>
>>
>>Explanation   The CD2430 controller has failed to respond to the
>>user request. This condition is due to unsupported clocking or the
>>use of a nonstandard cable."
>>
>>Оригинал тут: http://cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5187/products_system_message_guide_chapter09186a00801c81ac.html#404030
>
>Вдогонку от туда же: Recommended Action    Check the clocking
>and cable. Use Cisco cables only.


Кабели родные. Сейчас воткнуты: CAB-232MT-10, заводской патчкорд в FE, и консольный.
А вот что такое unsupported clocking, хотел бы я знать...
И как этот самый clocking проверять?

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

4. "C2611 не пускает по диалапу" 
Сообщение от Вовкин Найти другие сообщения данного автораПоместить сообщение в закладки. См. нижнее поле навигации.(ok) on 11-Ноя-04, 07:49  (MSK)
>>>"Error Message
>>>%CIRRUS-3-HWNORESPONSE : The CD2430 Controller is not responding, power cycle the router
>>>
>>>
>>>Explanation   The CD2430 controller has failed to respond to the
>>>user request. This condition is due to unsupported clocking or the
>>>use of a nonstandard cable."
>>>
>>>Оригинал тут: http://cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5187/products_system_message_guide_chapter09186a00801c81ac.html#404030
>>
>>Вдогонку от туда же: Recommended Action    Check the clocking
>>and cable. Use Cisco cables only.
>
>
>Кабели родные. Сейчас воткнуты: CAB-232MT-10, заводской патчкорд в FE, и консольный.
>А вот что такое unsupported clocking, хотел бы я знать...
>И как этот самый clocking проверять?

На портах указыветься командой clocking
проверте есть ли у вас что то в этом роде.
Может дело в модеме, если есть возможность попробуйте другой модем.

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

5. "C2611 не пускает по диалапу" 
Сообщение от Oleg Sukhanov Найти другие сообщения данного автораПоместить сообщение в закладки. См. нижнее поле навигации. on 11-Ноя-04, 08:38  (MSK)
>>А вот что такое unsupported clocking, хотел бы я знать...
>>И как этот самый clocking проверять?

>На портах указыветься командой clocking
>проверте есть ли у вас что то в этом роде.

Нету.
C2611(config-if)#clock ?
  rate  Configure serial interface clock speed

Какое значение здесь указывать?

>Может дело в модеме, если есть возможность попробуйте другой модем.

Модем новый, трубу снимает.

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

6. "C2611 не пускает по диалапу" 
Сообщение от Вовкин Найти другие сообщения данного автораПоместить сообщение в закладки. См. нижнее поле навигации.(ok) on 11-Ноя-04, 09:40  (MSK)
>>>А вот что такое unsupported clocking, хотел бы я знать...
>>>И как этот самый clocking проверять?
>
>>На портах указыветься командой clocking
>>проверте есть ли у вас что то в этом роде.
>
>Нету.
>C2611(config-if)#clock ?
>  rate  Configure serial interface clock speed
>
>Какое значение здесь указывать?
>
>>Может дело в модеме, если есть возможность попробуйте другой модем.
>
>Модем новый, трубу снимает.

да, это.
вообще ничего не надо указывать.
no clock rate что то типа этого

  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх

7. "C2611 не пускает по диалапу" 
Сообщение от Oleg Sukhanov Найти другие сообщения данного автораПоместить сообщение в закладки. См. нижнее поле навигации. on 15-Ноя-04, 03:10  (MSK)
>вообще ничего не надо указывать.
>no clock rate что то типа этого

Увы, но съедается беззвучно, но по show run не отображается.


  Рекомендовать в FAQ | Cообщить модератору | Наверх


Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Пожалуйста, прежде чем написать сообщение, ознакомьтесь с данными рекомендациями.




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру