Схема: есть два свича Cisco 3750 объеденных в стэк. С данных свичей требуется собирать информацию по SNMP.Информация с обоих свичей по температуре, состоянию портов и т.д. собирается отлично.
Проблема возникает при сборе информации о состоянии портов участвующих в RSTP.
Информация собирается только с первого свича. При запросе соответствующего OID`a поступает ответ что такого итема нету.
Пример.
Вывод команды "sh spanning-tree vlan 1" со свича:
-----------------------------------------------------------------------------
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi1/0/24 Root FWD 10 128.24 P2p
Gi1/0/27 Desg FWD 4 128.27 P2p
Gi2/0/17 Altn BLK 100 128.69 P2p
Gi2/0/34 Desg FWD 4 128.86 P2p
-----------------------------------------------------------------------------
И соответствующий вывод данных сбора по snmp:
Name/OID: stpxRSTPPortRoleValue.1.24; Value (Integer): root (2)
Name/OID: stpxRSTPPortRoleValue.1.27; Value (Integer): designated (3)
Name/OID: stpxRSTPPortRoleValue.1.1000; Value (Integer): designated (3)
Как видим данных со второго свича нету. При запросе OID`a stpxRSTPPortRoleValue.1.69 или stpxRSTPPortRoleValue.1.86 ругается что таких айтемов не существует.
Так же для меня остается не разрешимым вопрос что такое stpxRSTPPortRoleValue.1.1000. Потому как видно выше порта с номером 1000 нету.
Вырезка конфига snmp со свича:
snmp-server community ********* RO 51
snmp-server community ********* RW 52
snmp-server ifindex persist
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps cluster
snmp-server enable traps entity
snmp-server enable traps vtp
snmp-server enable traps vlancreate
snmp-server enable traps vlandelete
snmp-server enable traps flash insertion removal
snmp-server enable traps port-security
snmp-server enable traps envmon fan shutdown supply temperature status
snmp-server enable traps mac-notification
snmp-server enable traps config
snmp-server enable traps bridge newroot topologychange
snmp-server enable traps stpx inconsistency root-inconsistency loop-inconsistency
snmp-server enable traps vlan-membership
snmp-server host 172.16.16.56 version 2c *********
Версия IOS`a:
Switch Ports Model SW Version SW Image
------ ----- ----- ---------- ----------
* 1 28 WS-C3750G-24TS-1U 12.2(25)SEE4 C3750-ADVIPSERVICESK
2 52 WS-C3750G-48TS 12.2(25)SEE4 C3750-ADVIPSERVICESK
Повторюсь что любые другие данные по snmp со второго свича собираются нормально.