"вопросы по контроллеру Е1"  
Сообщение от proton13 email on 02-Фев-06, 16:41 
Здравствуйте уважаемы коллеги. Возник вопрос:
есть прозрачная выделенная линия Е1, проходящая черех 2-х провайдеров. На обоих стороная стоят 2811 с Е1 модулями. Контроллеры Е1 поднимаются, serial интерфейсы тоже, ip ходит, все прекрасно. но при просмотре статистики с одной стороны выдается:
E1 0/1 is up.
  Applique type is Channelized E1 - balanced
  No alarms detected.
  alarm-trigger is not set
  Version info Firmware: 20040202, FPGA: 11
  Framing is NO-CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line.
  CRC Threshold is 320. Reported from firmware  is 320.
  Data in current interval (899 seconds elapsed):
     0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations
     755 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins
     755 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Slip Secs - счетчик растет примерно на единицу в секунду. на cisco.com говорят, что это ошибка в синхронизации. Выставлял с обоиз сторон в разных вариантах clock source и line, и internal. результат не меняется. счетчик продолжает упрямо мотаться.

Подскажите - может кто сталкивался с таким, и как его лечить.
Заранее премного благодарен.

Правка | Высказать мнение | Ответить | Cообщить модератору | Наверх

 Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени, UBB]


1. "вопросы по контроллеру Е1"  
Сообщение от sh_ email(??) on 02-Фев-06, 17:00 
А может быт в заземлении проблема?
Правка | Высказать мнение | Ответить | Cообщить модератору | Наверх

2. "вопросы по контроллеру Е1"  
Сообщение от proton13 email on 02-Фев-06, 17:44 
>А может быт в заземлении проблема?

А почему тогда на другой стороне все нормально?
там ошибок нет.

Правка | Высказать мнение | Ответить | Cообщить модератору | Наверх

3. "вопросы по контроллеру Е1"  
Сообщение от sh_ email(??) on 02-Фев-06, 18:06 
Потому что на другой стороне нормально заземлено. :)
Правка | Высказать мнение | Ответить | Cообщить модератору | Наверх

Архив | Удалить

Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема
Оцените тред (1=ужас, 5=супер)? [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] [Рекомендовать для помещения в FAQ]




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру